管道布置要求

如题所述

本文将介绍室内消火栓系统的管道布置要求,以便更好地保障建筑物的消防安全。
🏢建筑物层数和体积的要求
超过6层的塔式和通廊式住宅、超过5层或体积超过10000m3的其他民用建筑、超过4层的厂房和库房,应至少每2根竖管连成环状。
🚰消防给水管道的要求
室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/s时,室内消防给水管道至少应有2条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。
🌟消防竖管的要求
18层及以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设2根消防竖管有困难时,可设1根竖管,但必须采用双阀双出口消火栓。
🌐管道的要求
高层建筑室内消防竖管应成环状,且管道的最小直径为100mm。
🔧维护和管理的要求
室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓在一层中不应超过5个。对高层建筑,应保证停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。
🚪消防泵的要求
当生产、生活用水量达到最大,且市政给水管道仍能满足室内外消防用水量时,室内消防泵进水管宜直接从市政管道取水。
🔥消防设备的要求
室内消火栓给水管网与自动喷水灭火设备的管网应分开设置,如有困难应在报警阀前分开设置。
🌟高层建筑的要求
高层建筑的消防给水应采用高压或临时高压给水系统,与生活、生产给水系统分开独立设置。