关于后张法预应力施工孔道压浆的说法中,错误的是( )。

A.当白天气温高于35℃时,压浆宜在夜间进行
B.压浆完成24h以后,结构混凝土的温度可以低于5℃
C.压浆作业每一工班应留取不少于3组水泥浆试块,标养28d
D.水泥浆的强度应符合设计要求,设计无要求时不得低于30MPa

【答案】:B
本题考点涉及后张法预应力施工孔道压浆的技术要求。预应力筋张拉后,应及时进行孔道压浆,多跨连续有连接器的预应力筋孔道,应张拉完一段灌注一段。孔道压浆宜采用水泥浆。水泥浆的强度应符合设计要求,设计无要求时不得低于30MPa。压浆后应从检查孔抽查压浆的密实情况,如有不实,应及时处理。压浆作业,每一工作班应留取不少于3组水泥浆试块,标养28d,以其抗压强度作为水泥浆质量的评定依据。压浆过程中及压浆后48h内,结构混凝土的温度不得低于5℃,否则应采取保温措施。当白天气温高于35℃时,压浆宜在夜间进行。