没有2p+n这种规格,有2p漏保或者1p+n,都能实现漏电,过载,短路这几种保护。
你说用
钳子同时剪断零线和火线,因为钳子是绝缘的,所以不会造成漏电跳闸。
你说钳子崩了,这是典型的短路现象,正常应该短路跳闸,但是如果这个
漏电保护器电流选大了,虽然钳子造成短路,但是还没达到跳闸电流。
家用空开常用C10,C16,C25,C32等这几种规格,也就是
短路电流达到10A,16A,25A,32A的时候,空开才会跳闸。如果你的漏电空开是C60的,也就是达到60A才会跳闸,这种规格用在家用空开上,电线起火都不会跳闸,规格选择太大了。
当然也不排除空开自身坏了,如果是杂牌空开,确实容易出现故障,你可以补充空开图片再提问。