我家装的是2p+n,我用钳子一起剪断零线和火线,但是没跳闸。那位老师傅给讲解一下?

我家装的是2p+n,我用钳子一起剪断零线和火线,放炮了,钳子崩了俩口子,但是没跳闸。那位老师傅给讲解一下?

没有2p+n这种规格,有2p漏保或者1p+n,都能实现漏电,过载,短路这几种保护。
你说用钳子同时剪断零线和火线,因为钳子是绝缘的,所以不会造成漏电跳闸。
你说钳子崩了,这是典型的短路现象,正常应该短路跳闸,但是如果这个漏电保护器电流选大了,虽然钳子造成短路,但是还没达到跳闸电流。
家用空开常用C10,C16,C25,C32等这几种规格,也就是短路电流达到10A,16A,25A,32A的时候,空开才会跳闸。如果你的漏电空开是C60的,也就是达到60A才会跳闸,这种规格用在家用空开上,电线起火都不会跳闸,规格选择太大了。
当然也不排除空开自身坏了,如果是杂牌空开,确实容易出现故障,你可以补充空开图片再提问。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-10-11
这个2p +n 的算是漏保,和管短路的断路器是有区别的。钳子剪电线的时候漏保感觉是正常的,只不过极短时间电流大了一点,所以崩掉了钳口,因为没有漏电流,所以没有跳闸。
第2个回答  2021-10-11
开关质量不好灵敏度差,或者开关本身就是坏掉了,
第3个回答  2021-10-11
可能就是那么凑巧的把火线先断开了,然后才到零线断开。断开的那个金属口片没有同时碰到钳子的金属部分,这样子,它们就不会相通造成短路。所以没有保护跳闸。。?下一次必须先停电在做危险行为
第4个回答  2021-10-11
出现这种情况只是一种巧合,应该在你剪断的那一瞬间零线跟火线完全没有断开。也就是说零线先断或者火线先断,断了之后就离开钳子了然后又去剪断的零线,只有这种分析。
相似回答