高层建筑施工外爬脚手架的规范有哪些?

如题所述

爬架升降作业时禁止非爬架操作人员上架施工,爬架升降完毕后,管理人员按规定检查同意后,办理爬架使用交接手续后,非爬架操作人员方能允许上架施工。  10.3  导轨式爬架按立面设计自身高度搭设完毕后,不能在爬架上任意加高或扩展搭设架体及广告宣传牌,如需要必须进行专项方案设计。  

爬架不允许超载使用或承受集中荷载。使用工况下爬架允许3-4个

爬架只能承受垂直竖向力,不能承受水平力,因此爬架不能作为外墙模板侧向支模的支模架。禁止大模板放置于爬架上。  

爬架使用时任何人不能随意拆除爬架构件及杆件,爬架爬升机构专用构件不得任意用其材料代用。

禁止以下违章作业:利用爬架吊运物料、在爬架上推车、在爬架上拉结吊装缆绳(索)、任意拆除结构件或松动连接件、拆除或移动爬架上的安全防护措施、塔吊等起吊物料时禁止碰撞或者扯动爬架架体、禁止向爬架操作层脚手板上倾倒施工渣土。

拆除准备 

① 爬架拆除工作必须按照专项施工组织设计和操作规程的有关要求进 行。拆除前应对施工人员进行拆除安全技术交底,明确拆除顺序、安全保障措施、特殊构件拆除方法。

② 拆除总指挥、安全员、施工人员要明确施工,责任分明,到岗到位, 认真负责。

③ 拆除部位、施工及地面应设立警示标牌、及警戒线,并配有安全巡视 人员。

④ 加固架体。将爬架最上一个导向件以下架体逐层与结构拉顶,以保证 架体在顺序拆除时的稳定性。   全面验收  进入提升循环 

⑤ 搭设爬架拆除平台,供拆除水平桁架之支撑用。 ⑥ 清除支架上的杂物、垃圾、障碍物。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-24

高层建筑施工外爬脚手架的规范如下:

根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》

第九条 附着升降脚手架设计中荷载标准值应分使用、升降及坠落三种状况按以下规定分别确定:

1. 恒载标准值GK

包括架体结构、围护设施、作业层设施以及固定于架体结构上的升降机构和其它设备、装置的自重,其值可按现行《建筑结构荷载规范》(GBJ9)附录一确定。对于木脚手板及竹串片脚手板,取自重标准值为 0.35 KN/平方米。

2. 施工活荷载标准值QK

包括施工人员、材料及施工机具等自重;可按施工设计确定的控制荷载采用,但其取值不得小于以下规定:

结构施工按二层同时作业计算, 使用状况时按每层3KN/m2计算,升降及坠落状况时按每层0.5KN/m2计算;装修施工按三层同时作业计算, 使用状况时按每层2KN/m2计算, 升降及坠落状况时按每层0.5KN/m2计算。

3. 风荷载标准值WK按下式计算:
WK=kμ8.μZWο   

k-风压折减系数,在取当地基本风压值时,取0.7

扩展资料:

外爬脚手架在使用过程中的安全隐患:

1、施工人员应遵守现行《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80)、《建筑安装工人安全技术操作规程》([80] 建工劳字第24号)的有关规定。各工种人员应基本固定,并持证上岗。 

2、施工用电应符合现行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求。 

3、架体外侧用密目安全网围挡并兜过架体底部,底部还应加设小眼网,密目安全网和小眼网都应可靠固定在架体上。 

4、物料平台应单独设置、单独升降,不得与爬架共用传力杆。 

5、五级以上大风、下雨、下雪、浓雾及夜间禁止进行升降作业。

参考资料来源:百度百科-建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定 

第2个回答  2020-08-03
爬架日常检查规范

1.每个机位必须保证三道支座,提升时可以是两道支座;每个支座上必须有防坠、防倾装置及承重顶撑。
2.每个支座(钢梁、装配支座、板梁)必须保证双螺栓且螺栓必须外露三丝,关注红门轻钢。
3.穿墙螺栓垫块放法(两横或一横一竖)。
4.底部和第三步翻板不得有缺失(注:翻板尺寸不得小于45cm)。
5.架体上不得堆放任何材料。
6.每次架体提升完毕后及时关闭小电盒开关,拔掉电葫芦插头并把线盘好,控制柜断电并拔掉大插头。
相似回答