66问答网
所有问题
变压器相间电阻是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-08-26
变压器阻值接
220v电源
,阻值1.5-3欧姆,刚测了是3欧姆。
输出端叫次级绕组,接高压保险,其与外壳阻值为100-200欧姆,200欧姆。
还有一个输出为灯丝绕组,接
磁控管
的,同时也接高压电容的一端。阻值小于1欧姆
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/2sp2D9sxpxUD99x2Ds.html
其他回答
第1个回答 2019-08-26
什么情况型号的。。。
相似回答
变压器
高压桩头的
相间电阻
答:
1.5-3欧姆
。变压器高压桩头是一种变压器,变压器的高压桩头之间的相间电阻是1.5-3欧姆的,输出端叫做次级绕组,接高压保险。
变压器相间电阻是多少
答:
变压器阻值接220v电源,
阻值1.5-3欧姆
,刚测了是3欧姆。输出端叫次级绕组,接高压保险,其与外壳阻值为100-200欧姆,200欧姆。还有一个输出为灯丝绕组,接磁控管的,同时也接高压电容的一端。阻值小于1欧姆
变压器
的线间和象间的直阻合格范围
是多少
?计算公式是什么?
答:
1.6MVA以上
变压器
各相
电阻
相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中线引出时线间差别不应大于三相平均值的1%。1.6MVA及以下变压器,
相间
差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%。 与以前测量结果比较,其变化不应大于2%。不同温度下测量电阻值按下式换算;R2=R1*(T+t2...
10千伏变400伏
变压器
,高压侧和低压侧 低压侧对地的
电阻
的不能低于
多少
...
答:
最低不得低于每伏500欧;电动机二次回路绝缘电阻不应低于1兆欧
。5.电力变压器:投入运行前,绝缘电阻应不低于入出厂时的70%,运行中可适当降低。6.低移动电器、手持式电动工具:带电部分与可触及的工具金属外壳之间绝缘电阻,Ⅰ类设备不于2兆欧;Ⅱ类设备不低于7兆欧;Ⅲ类设备不低于1兆欧。
变压器
高压和低压侧直流
电阻为多少
是合格的?有没有要求?
答:
1.6MVA及以下
变压器
,
相间
差别不大于平均值的4%,线间差别不大于平均值的2%。同时要求与以前测量结果比较,变化不应大于2%。测量ab,bc,ac之间的
电阻
,一次侧测量A-B A-C B-C 进行比较 比如100kVA-10/0.4的双绕组变压器直流电阻约17欧姆 A-B=17.123 A-C=17.151 B-C=17.138欧姆 一...
变压器
需要测试的绝缘
电阻
都有哪些(比如
相间
绝缘电阻),
答:
三相
变压器
一般只测量高压侧和低压侧相对地的绝缘
电阻
(中性点接地的需临时拆开),必要时测一下吸收比。绝缘电阻的通用标准是每千伏电压不低于1个兆欧。110kv不低于110兆欧(严格说相对地电压只有64kv不到,只要大于64兆欧即可)。还有交流耐压试验,交流1分钟(10KV的要升到35KV)。
大家正在搜
变压器阻止
三相变压器阻值是多少
变压器相间电阻多少正常范围
10kv变压器相间绝缘电阻是多少
变压器三相绕组电阻是多少
变压器两相电阻
变压器高压相间电阻多少正常
变压器两脚阻值
变压器相间阻值
相关问题
变压器的接地电阻是多少?
对于1600KVA及以下变压器,相间绕组的电阻差别一般不大于...
为什么变压器相间绝缘是0
变压器的绝缘电阻是多少
变压器需要测试的绝缘电阻都有哪些(比如相间绝缘电阻),
变压器用多少欧姆摇表遥测?对地电阻多少?相间阻值是多少?
变压器绝缘电阻是多少
变压器的接地电阻是多少?