3千瓦的电机需用多大的铜线?

如题所述

3平方毫米以上的铜线。3KW电机,额定电流为6A。启动电流(最大电流)按6*2.5=15A计算,铜线负载能力按5安培每平方毫米计算。所以,15/5=3,应该配3平方毫米以上的铜线。

经验公式:电机的千瓦数的二倍就是电机的额定电流。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-26

三千瓦电机有多少铜线

第2个回答  2018-03-12
单项 I=P/U*COSΦ *效率0.75 其中I表示电流,P表示功率,U为电压220,COSΦ为功率因数
三相 I=P/1.732*U*COSΦ*效率0.75 其中I表示电流,P表示功率,U为电压380,COSΦ为功率因数
或者按照功率乘以二即为电流。例如:3KW*2=6A 按照公式 I=3000/1.732*380*0.75=6.07A
然后理论铜导线通过电流为5~8A每平方,还要按照经验还要参考施工环境以及线缆长度,是否国标线缆等等,保守些用2.5平方线缆3KW足够。
还可以按照口诀,(此口诀针对铝导线)
10 下五,1 0 0 上二。
2 5 ,3 5 ,四三界。
7 0 ,95 ,两倍半。
穿管温度,八九折。
裸线加一半。
铜线升级算。