C型空开和D型空开的区别

如题所述

C型空开和D型空开的区别为:整定电流不同、短时冲击电流不同、瞬间脱扣过流倍数不同。

C型空开适用于控制电源及无冲击电流负荷电源开关、起动电流不大的用电设备,如家电。D型空开适用于一般用于电机电源开关、起动电流大的用电设备,如重载电动机。

大型IDC机房电源配电柜和网络机柜内用D型的号。

一、整定电流不同

1、C型空开:C型空开的整定电流为5~10In。

2、D型空开:D型空开的整定电流为10~14In。

二、短时冲击电流不同

1、C型空开:C型空开无法躲过短时冲击电流,容易导致起动时断路器误动作。

2、D型空开:D型空开可以躲过短时冲击电流,以免起动时断路器误动作。

三、瞬间脱扣过流倍数不同

1、C型空开:C型空开的瞬间脱扣过流倍数为5~10倍。

2、D型空开:D型空开的瞬间脱扣过流倍数为10~15倍。

扩展资料:

断路器的接线方式有板前、板后、插入式、抽屉式,用户如无特殊要求,均按板前供货,板前接线是常见的接线方式。

1、板后接线方式:板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线,只须将前级电源断开。需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装。

2、插入式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座,安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座。安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线。使用时,将断路器直接插进安装座。如果断路器坏了,只要拔出坏的,换上一只好的即可。

3、抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了插入式结构,省略了固定式所必须的隔离器,做到一机二用,提高了使用的经济性,同时给操作与维护带来了很大的方便,增加了安全性、可靠性。

工作条件

周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;周围空气温度下限-5℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。

海拔:安装地点的海拔不超过2000m。

大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。

污秽等级:污秽污染等级为3级。

参考资料来源:百度百科——空气开关

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-10-31
含义不同,适用范围不同,作用不同。
含义不同:空开c代表的是电流,d型号代表的是动力。使用范围不同:如果是家庭用电,一般都会选择c型号的空气开关。作用不同:c型它用于家庭照明使用,d型合适用于工业使用。
空开c型与D型
C和D都是指负载类型,后面的数字是额定电流。C,是照明保护类负载,动作电流一般整定在6倍额定电流。D是电动机保护型,动作电流一般整定在10~12倍额定电流。这里的动作指瞬动。
空气开关
断路器是指能够关合、承载和开断正常或异常回路条件下的电流的开关装置。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
空气开关的原理
开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。
相似回答
大家正在搜