2KW的电机应该用多少平方的电缆,感谢

一根380V总线,到配电箱,配电箱里要分15根线到每台机械设备上,一台设备的电机为1.5KW(2HP 50HZ)到每台设备应该用多少平方的电缆?到配电箱的总线应该用多少平方的电缆?配电箱的断电器用什么型号的?
是如何算出来的 感谢!!

你的总设备是22.5kw,总电流约50安,应选6-10平方母线;分线每根只有1.5kw,只需选择3*0.75-1平方的铜芯电缆线即可满足需要。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-08-25
三相1.5的电机的额定电流大概在3安多点,2.2kw的大概4.5安,电缆用1平方的就足够用了
15台设备一共是45安的电流,不是同时启动可以用6平方的铜线,断路器可以用50安的,或者用10平方的铜线63的空开
第2个回答  2008-08-25
三相电机2.2KW,每相就是0.7KW,线电流0.7KW/380V=1.84A,铜线每方线可承载电流不少于4A,因此用2方线已足够本回答被网友采纳
第3个回答  2008-08-26
三相三百八电机,千瓦电流2安培。1.5千瓦就是3安,15台设备45安。
总线6平方铜线(或10平方铝线)支线0.75平方铝线足够。
第4个回答  2008-08-25
十五台设备同时运行的话6平方的铜芯电缆够了,你的电缆是怎样敷设的?应该穿管子到配电箱吧,那也够了。
一台设备的电机为1.5KW(2HP 50HZ)到每台设备应该用1平方的电缆够了