数据中心双活方案异地灾备需要多远

如题所述

关于异地灾备,分为数据级和应用级两种,前者可以保证数据的零丢失,后者在数据完整可用的基础上,还可以保证业务的连续性。
至于异地灾备需要多远,则要考虑到数据中心所在地区的地理环境和实际应用。以地震为例:汶川地震,档案数据毁灭性的损毁。玉树地震,档案馆的13万卷档案中,有9家档案室近万卷档案因办公楼倒塌被废墟掩埋,其余12万卷档案均处于震后危房中。雅安地震的震中芦山县龙门乡99%以上房屋垮塌,卫生院、住院部停止工作,停水停电……
异地容灾的建设原则
1、异地的择址标准
不在同一个电网、不在同一个江河流域、不在同一个地震带,相距三百公里以上。
2、统筹规划、资源共享、平战结合、等级容灾
首先,灾难备份一定要统筹规划。在集约化模式下建设,对灾备进行统一规划、统一策划。而资源共享,也就是说我们不要每一家都自己花钱建设运营,要实现资源共享。
另外,“平战结合”,也就是要考虑扭转灾备“高投入、低效率”的特点,在非灾难时期,充分利用灾备中心的资源,做到“战时能战、平时有用”。
最后,灾备建设中的等级容灾与等级保护一样,并不是建设级别越高越好。而是需要评估各个业务的重要程度及对信息系统的依赖程度,根据系统的业务实效性、关键性、安全性等方面进行认真分析,科学合理地确定灾备系统建设等级。北京和力记易的UPM备特佳容灾备份系统满足各等级的异地容灾保护,用户可根据需求灵活配置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-30
灾备数据中心的选址,应避免选点在洪水高发的平原、有地震危险的区域、气候恶劣区域或政治动荡的地区。同时也应尽可能避免选择在军事目标区域。便利的交通网络是非常有帮助的。周边环境情况也需要思考,比如与高电力消耗企业接近可能存在电力供应问题或电气方面的干扰。而如果与医院在同一供电路由上则是反而有好处的,因为恢复电力供应时对医疗事业单位是优先的。另外需要注意的是,选址上空最好是无航线,附件无高速路,无高压电站,无发射电台等,减少受到电磁波干扰。
灾难备份中心与生产中心之间距离合理。灾备中心与生产中心不应设立在同一地震带,同一江河流域,同一电网。同时,异地灾备中心一般距离生产中心300公里以上(注:银行业标准),以避免灾难备份中心与生产中心同时遭受同类风险。
综合考虑生产中心与灾难备份中心交通和电讯的便利性与多样性,以及灾难备份中心当地的业务与技术支持能力、电讯资源、地理地质环境、公共资源与服务配套能力等外部支持条件。
灾备数据中心的基础条件。机房环境要求与主中心相同,各项建筑基础环境(如防雷、防火、防静电、承重、分区隔离等)、供配电环境、温湿度空调环境、消防和监控安全环境等,都应参照生产数据中心机房环境设计,至少达到生产数据中心机房环境所属等级要求。考虑到灾备恢复情况下额外的外部技术支援,灾备中心在工作人员容纳方面应作适当考虑,以保证有足够空间容纳一定数量的技术人员集中协同办公。
相似回答