负荷开关和隔离刀闸的主要功能区别是什么?
① 二者都是一种
隔离器。
② 负荷开关带有灭弧装置,可以带负荷分断回路的正常电流,在规定时间内能承载一定的
短路电流Icw。
③ 隔离刀闸没有灭弧装置,只起电源隔离作用。
2. 如何理解断路器的极限短路
分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流?
① 极限短路分断能力(Icu),是指在一定的试验参数(电压、短路电流、
功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,不再继续承载其
额定电流的分断能力。它的试验程序为 O—t—CO,“O”为分断,“t”为间歇时间,一般为3min,“CO”表示接通后立即分断。
② 运行短路分断能力(Ics),是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力,它的试验程序为 O—t—CO— t—CO,“O”为分断,“t”为间歇时间,一般为3min,“CO”表示接通后立即分断。
③短时耐受电流(Icw),是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,耐受0.05、0.1、0.25、0.5或1s而断路器不允许脱扣的能力,Icw是在短延时脱扣时,对断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标,它是针对B类断路器的。
④ 在选择断路器时依据的一个重要原则是断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流,这个断路器的短路分断能力通常是指它的极限短路分断能力。
3. 对于Icu和Ics 的正确认识:是不是Ics=100%Icu就是最好?
具有三段保护的框架断路器偏重于它的运行短路电流分断能力值,而大量使用在分支回路的
塑壳断路器要确保其具有足够大的极限短路电流分断能力值。对此的正确理解是:主干线切除故障电流后,主干线的停电会影响一大片用户, 所以发生短路故障时要求其能够承受至少连续两次分、合闸,而且要求主干线的断路器能够承载一段时间的短路电流耐受能力。这样的要求是为了确保大范围停电的局面所产生的后果能够被控制在最小的程度。而在支路上,分断短路电流后,即使停电,其影响也不大,不一定要求其连续分、合闸。因此在这种情况下,Ics并不一定是衡量其保护能力的标准。所以两种位置的断路器对Ics占Icu的百分比的要求是不一样的。一般情况下,框架式断路器最小允许Ics=50% Icu,而塑壳式断路器最小允许Ics=25% Icu。综上所述,断路器应用的设计人员选择断路器时以断路器的运行短路分断能力作为判断某种断路器是否合格的认识是一种误解。
4. 什么是额定短路接通能力?
① 根据国标GB14048.2中短路特性中规定:额定短路接通能力是由具体产品标准或制造厂规定的,在规定的电压、额定频率以及一定的
功率因素(或
时间常数)下断路器能够接通的电流值,用最大预期电流峰值表示。
② 对于交流断路器的额定短路接通能力,应不小于下表所列额定短路分断能力和系数N的乘积。
③对于直流,假定稳态短路电流是常数,断路器的额定短路接通能力应不小于额定短路分断能力。
④ 额定短路接通能力就是断路器在相应于电源电压为额定工作电压的105%时能够接通的电流。
⑤额定短路分断能力(Icn)应采用Icu ,Ics 表示。
5. 断路器的额定绝缘电压是如何规定的?
① 电器的额定绝缘电压与介电性能试验电压、
爬电距离等有关,在任何情况下额定工作电压的最大值不应超过额定绝缘电压值。GB14048.1-93中,若电器没有明确规定额定绝缘电压,则规定工作电压的最大值可认为是其额定绝缘电压。
本回答被网友采纳