热继电器出现误动或拒动故障的原因有哪些?

如题所述

热继电器常见的故障包括:拒绝动作、误动作和动作不稳定时慢时快,产生的原因及其处理措施如下。

1 拒绝动作原因及对策

热继电器与电动机等设备不匹配。额定技术值过大或不适合,造成热继电器拒动。额定技术参数应重新选择。

热继电器外接线螺钉虚接、虚焊。应将外接线全部检查后接好接实。

动作电流整定值偏大,应合理调低整定值或更换额定电流符合要求的热继电器。

因负荷侧短路或负载电流过大。反复短时操作频率过高或机械机构故障,使热继电器不能动作,导致热元件烧断或脱焊拒动。应更换新热继电器,或选择带速饱和电流互感器的热继电器。

年久失修,导致机械动作机构和胶木零件的磨损。积尘锈蚀或变形甚至卡住。应修理调整,但应防止热继电器动作特性发生变化。

热继电器导板脱出,应重新放入并校验其是否灵活。

热继电器可调整部件,应调整至整定点位置。

热继电器触头接触不良,应清除触头表面尘垢或氧化物等。

热继电器动触杆弹性减小或消失、触头接触不上或烧坏。应修理动触头杆或触头,必要时更换。

2 误动作

整定值偏小,合理调高整定值或更换额定电流符合要求的热继电器。

电动机拖动时间过长,应按电动机起动时间要求选择具有适合可返回时间级数的热继电器,或起动时将热继电器短接,起动后再解除其短接。

操作频率过高,应合理选用并限定操作频率。

有强烈外部冲击振动。应采用防振措施或选用抗冲击振动性好的热继电器。

可逆运转,反接制动或密接通断。不宜选用双金属片-热元件式继电器,应改用半导体温度热继电器保护。

热继电器安装不合规定或热继电器周围温度与被保护设备的周围温度相差太大。应按两处温度差配置适当的热继电器。

3 动作不稳定,时慢时快

热继电器内部机构中,个别零部件松动。应及时紧固零部件。

电流波动太大,热继电器调整试验时,电流波动太大或外线螺丝没有拧紧、每试验中间的冷却状态不同、造成双金属片弯折。相应措施是安装稳流器,将外接线螺钉拧紧,使冷却状态保持相同,校验电流表的准确度或更换热继电器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-05
负荷开关和隔离刀闸的主要功能区别是什么?

① 二者都是一种隔离器

② 负荷开关带有灭弧装置,可以带负荷分断回路的正常电流,在规定时间内能承载一定的短路电流Icw。

③ 隔离刀闸没有灭弧装置,只起电源隔离作用。

2. 如何理解断路器的极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流?

① 极限短路分断能力(Icu),是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力。它的试验程序为 O—t—CO,“O”为分断,“t”为间歇时间,一般为3min,“CO”表示接通后立即分断。

② 运行短路分断能力(Ics),是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力,它的试验程序为 O—t—CO— t—CO,“O”为分断,“t”为间歇时间,一般为3min,“CO”表示接通后立即分断。

③短时耐受电流(Icw),是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,耐受0.05、0.1、0.25、0.5或1s而断路器不允许脱扣的能力,Icw是在短延时脱扣时,对断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标,它是针对B类断路器的。

④ 在选择断路器时依据的一个重要原则是断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流,这个断路器的短路分断能力通常是指它的极限短路分断能力。

3. 对于Icu和Ics 的正确认识:是不是Ics=100%Icu就是最好?

具有三段保护的框架断路器偏重于它的运行短路电流分断能力值,而大量使用在分支回路的塑壳断路器要确保其具有足够大的极限短路电流分断能力值。对此的正确理解是:主干线切除故障电流后,主干线的停电会影响一大片用户, 所以发生短路故障时要求其能够承受至少连续两次分、合闸,而且要求主干线的断路器能够承载一段时间的短路电流耐受能力。这样的要求是为了确保大范围停电的局面所产生的后果能够被控制在最小的程度。而在支路上,分断短路电流后,即使停电,其影响也不大,不一定要求其连续分、合闸。因此在这种情况下,Ics并不一定是衡量其保护能力的标准。所以两种位置的断路器对Ics占Icu的百分比的要求是不一样的。一般情况下,框架式断路器最小允许Ics=50% Icu,而塑壳式断路器最小允许Ics=25% Icu。综上所述,断路器应用的设计人员选择断路器时以断路器的运行短路分断能力作为判断某种断路器是否合格的认识是一种误解。

4. 什么是额定短路接通能力?

① 根据国标GB14048.2中短路特性中规定:额定短路接通能力是由具体产品标准或制造厂规定的,在规定的电压、额定频率以及一定的功率因素(或时间常数)下断路器能够接通的电流值,用最大预期电流峰值表示。

② 对于交流断路器的额定短路接通能力,应不小于下表所列额定短路分断能力和系数N的乘积。

③对于直流,假定稳态短路电流是常数,断路器的额定短路接通能力应不小于额定短路分断能力。

④ 额定短路接通能力就是断路器在相应于电源电压为额定工作电压的105%时能够接通的电流。

⑤额定短路分断能力(Icn)应采用Icu ,Ics 表示。

5. 断路器的额定绝缘电压是如何规定的?

① 电器的额定绝缘电压与介电性能试验电压、爬电距离等有关,在任何情况下额定工作电压的最大值不应超过额定绝缘电压值。GB14048.1-93中,若电器没有明确规定额定绝缘电压,则规定工作电压的最大值可认为是其额定绝缘电压。本回答被网友采纳
相似回答