66问答网
所有问题
高层建筑施工时,在下一层砼浇筑前,前次浇筑的剪力墙、柱顶端必须要作凿毛处理么?有依据吗?那本规范?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-10-28
这是GB50666-2011《混凝土结构 工程施工规范》的8.3.10条的规定。
请采纳谢谢
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/2sD9nvUUUDUvsDUU2s.html
相似回答
高层建筑施工时,在下一层砼浇筑前,前次浇筑的剪力墙
、
柱顶端必须要作
...
答:
不一定非要做凿毛处理
!原则上,前后两次浇筑砼的界面处,毛面比光面的连接效果好。在实际施工操作中,一般在剪力墙、柱顶部砼浇筑时振动棒振捣后的下一道找平工序时,用木抹子进行拉毛处理,砼终凝前不予压光,就自然形成了毛面,就避免在混凝土凝固后进行凿毛,这样可以省工、省时。
剪力墙柱
脚没有进行
凿毛处理
就直接浇混凝土啦,对结构有多大的影响?
答:
这个要说有多大影响这个不好评判,
按规范上说是要凿毛
,目的是增大混凝土之间的接触面,但是不管是否凿毛都是已经形成了施工缝,混凝土并没有完全粘接在一起形成一个整体,而且很多现场施工的时候都没有进行凿毛或者凿毛不规范
施工
缝
凿毛处理
规范有要求没?在那个规范里?
答:
有要求
。可以根据施工缝有关的工艺标准和施工手册。般的对于水平施工缝,如楼板处框架柱和剪力墙的接茬可以再施工完毕后用凿子凿毛,剔掉浮浆露出石子,然后用吹风机使劲的吹一下吹掉浮土,最后在临施工前用水冲一下,再用素酱冲一下应该就可以结合紧密如果是范围比较大的剪力墙施工。施工缝的位置应设...
上下层
剪力墙
接触面要怎么
处理
答:
在浇筑上层墙混凝土之前要对下层的进行处理:踢打松动石子使其接触面凿毛
,再用水冲洗干净,接着铺一层水泥浆作为结合层,最后浇筑混凝土,在震捣过程中要仔细,使新旧混凝土能很好的结合。不知道你问的是否关于处理的问题。
剪力墙
二
次浇筑前凿毛
那段叫什么
答:
剪力墙二
次浇筑前凿毛
那段叫毛面处理。毛面处理是建筑工程中常用的一种表面处理方法,用于混凝土结构中。它的作用是在混凝土结构表面形成一定深度的凹凸不平的纹理,以便二次浇筑时形成更好的结合力,提高混凝土结构的整体强度和稳定性。
在剪力墙
的二
次浇筑时,
毛面处理可以提高二次浇筑混凝土与一次浇筑...
...
剪力墙
后浇带,二
次浇筑前
需
凿毛处理,
可另外计算凿毛费用吗?按定额...
答:
当房屋长度大于40 m时,可在楼面中部设置后浇带 2. 后浇带保留时间后浇带保留时间当然越长越好,但必须保证项目总工期要求,一般不应少于40天,最宜60天 3. 后浇带的宽度与构造后浇带的理论宽度,只须25px已足够保证温度收缩变形,但考虑施工方便,并避免应力集中,一般宽度应在1750px~2500px左右,实践中...
大家正在搜
相关问题
高层建筑施工时,在下一层砼浇筑前,前次浇筑的剪力墙、柱顶端必...
施工缝凿毛处理规范有要求没?在那个规范里?
剪力墙砼应该浇筑到顶板底还是梁底
剪力墙浇筑底面是否凿毛
剪力墙柱脚没有进行凿毛处理就直接浇混凝土啦,对结构有多大的影...
地下室底板及顶板,剪力墙后浇带,二次浇筑前需凿毛处理,可另外...
凿毛的具体规范标准是什么
高层建筑混凝土剪力墙为C60,楼板及框架梁为C30,楼板标高...