关于门窗的说法,错误的是( )。
A.防火门窗应采用防火玻璃
B.金属保温窗的主要问题是结露
C.隔声窗的三层玻璃间的空气层厚度应不同,且不能平行放置
D.隔声窗接缝处做成隔振刚性阻尼构造
举报该问题
推荐答案 2023-05-19
【答案】:D
本题考查的是门窗构造要求:
(1)门窗框与墙体结构的连接,接缝处应避免刚性接触,应采用弹性密封材料。
(2)在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。金属保温窗的主要问题是结露,应将与室外接触的金属框和玻璃结合处作断桥处理。
(3)隔声窗一般采取双层或三层玻璃。各层玻璃的空气层厚度应不同,且不能平行放置;所有接缝处应注意做成隔振的弹性阻尼构造。
(4)防火门窗应采取防火玻璃。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/2psDU2pDpUDnUi9iDD.html
相似回答
关于门窗
工程
的说法,错误的是(
)。
答:
【答案】:C C项
,《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB 50210—2018)第6.1.11条规定,建筑外门窗安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁采用射钉固定。A项,第6.1.3条规定,门窗工程应对下列材料及其性能指标进行复验:①人造木板门的甲醛释放量;②建筑外窗的气密性能、水密性能和抗风压性能。B项,...
关于门窗
构造
的说法, 不正确的
有
(
)
。
答:
【答案】:B
门窗框与墙体结构连接的接缝处应避免刚性接触, 砌体上安装门窗严禁用射钉固定。 开向公共走道的窗扇, 其底面高度不应低于 2m。 窗台低于 0.8m 时, 应采取保护措施
...工程计量规范》GB500854-2013规定
,关于门窗
下列
说法不正确的是
...
答:
【答案】:D解析:石材窗台板:m2,按设计图示尺寸以展开面积计算。
下列
关于门窗
工程成品保护
说法
中
,错误的是(
)。
答:
【答案】:C 在进行铝合金门窗与墙体的接缝处打密封胶时,应在胶完全晾干前清理多余的胶;门框完成后,在1.2m以下用9层板将框周围包钉好,防止碰撞
,门窗
套与墙面交接处贴纸胶带;铝合金门窗在安装前必须粘贴塑料保护胶带,以防止水泥砂浆的腐蚀和污染;在风天施工时要及时将门窗关闭好,以防止门窗玻璃...
下列
关于
建筑外
门窗
气密性
的说法
中
,错误的是(
)。
答:
【答案】:C 根据《公共建筑节能设计标准》(GB 50189—2015)第3.3.5条规定,建筑外门、外
窗的
气密性分级应符合国家标准《建筑外
门窗
气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106—2008)中第4.1.2条的规定,并应满足下列要求:①10层及以上建筑外窗的气密性不应低于7级;②10层以下...
关于门窗的
工程量计量单位,下列
说法不正确的是(
)。
答:
【答案】:B 【解析】木门、金属门、金属卷帘门、木窗、金属窗(除特殊五金)及其他
门窗
按设计图示数量或设计图示洞口尺寸以面积计算;金属窗中的特殊五金按设计图示数量计算;门窗套按设计图示尺寸以展开面积计算;窗帘盒、窗帘轨按设计图示尺寸以长度计算。