SYM5EL-630CY剩余电流端路器远程消防切电应该接那个端子?

SYM5EL-630CY剩余电流端路器远程消防切电应该接那个端子

1, 消防强切电源怎么接线?



如果是24V脱扣器是不用加继电器,直接模块出来24V接开关上就行
如果脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器。
接线方法:
1.先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;
2.再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取
AC220V/380V了.
3.将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有人用DC24V中继的触点引出的,但我认为还是用开关的辅助触点较妥当,毕竟中继动作了,开关可能因故障不动作.
分励脱扣器本质上就是一个分闸线圈加脱扣器。热脱扣和电磁脱扣也用这个脱扣器。给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。
分励脱扣器常用在远距离自动断电的控制上,现在用得最多的就是消防控制室切断非消防电源。 断路器分励脱扣后是不能立刻远控合闸的,也不能直接手动合闸,必须将断路器再扣后方能合闸,这和过载等脱扣 跳闸后要再扣一样。这就是分励脱扣和电动操作分闸的区别。

2, 消防强起线接线图



消防强启线接线图如下:
在不断电的情况下强制启动应急灯,火线(L)接到空气开关上,强制点亮线(L)接到接触器上,零线(N)接到零排上,地线(PE)接到地排上。
扩展材料:
消防强切模块接线图
消防强切模块接线方法是进线,信号(Z1,Z2)电源(D1,D2),出线,反馈信号和启动信号。
具有动作信号输出的被动型消防设备(如:排烟口、送风口、防火阀等)通过模块连接到总线上。
1、800的接线方法:

3, 消防电强切怎么接线



分两种情况:
1.脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器.
a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;
b).再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取
AC220V/380V了.
c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有
人用DC24V中继的触点引出的,但我认为还是用开关的辅助触点较妥当,毕竟
中继动作了,开关可能因故障不动作.)
2.脱扣信号为AC220V/380V的,直接将信号接到分励线圈,再将开关辅助触点引出 
就可以了.(此情况较少见,但也不是没有.)

4, 消防强切用什么图例表示,怎样接线



选用的总空开必须是带分励脱扣功能的,这类空开自带有供消防联动控制的接线端子,空开机身或控制箱内会标有接线图的,按照接线图找出类似标有“消防控制24V电源”和“脱扣动作反馈”文字的2组接线端,查看每组接线端的上数字标识是多少号,然后就可以从那一排接线端上每一根导线的数字标记分出哪一组是启动接线端,哪一组是反馈接线端。
然后用导线分别与模块的启动输出端和反馈输入端一一对应接起来就行了,一般模块启动输出端接的是中间继电器的线圈,脱扣控制线接在中间继电器的常开触点。
通过控制中间继电器的动作达到控制空开的脱扣,这个中间继电器还起到防止高压电串入消防低压系统的隔离作用,然后反馈信号接的是中间继电器的另一组常开触点。
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。
参考资料来源:搜狗百科--空气开关

名词解释


接线图

描述系统中设备与线缆连接的图纸,如:1 采用怎样的线缆,2 线缆中的每一条线如何端接,端接到设备的哪一个接线柱上,3 通常会包含设备自身的供电电源线,系统总线,信号的输入线,设备自身状态的反馈线,对外部设备的控制线和电源线等。

消防

“消防”即消除防患(即预防和解决人们在生活、工作、学习过程中遇到的人为与自然、偶然灾害的总称),当然狭义的意思在人们认识初期是:(扑灭)火灾的意思。 Fire control;Fire fighting;Fire protection灭火与防火。亦指灭火、防火人员。郭孝成《浙江光复记》:“卫队及巡警消防,见势已烈,均袖缀白布,以表输诚。”如:必须抓好消防工作。例如:消防车、消防技术。中国已有两千多年的消防历史,“消防”一词是二十世纪从日本引进的,是一个外来语。但“消防”的根在中国。日本的文字是从中国的汉字演变而来,汉字早在西晋太康五年(284年)就开始传入日本。“消防”一词不仅字形与汉字完全相同,字义也无差别。现代意义的消防可以更深层的理解为消除危险和防止灾难。