回水比进水热正常吗?

如题所述

房屋保温差,门窗漏风严重,四周邻居没有供暖,房间太大,盘管短(进回水温差很接近,说明管子长度不够,没有散热就流到回水管了)
360问答
分户供暖,回水要比进水高出5层楼,这样暖气能热吗?请的专家看看这样的暖气管线有没有问题?

rebant LV10
2014-08-16
这是被截断的回水管线,没截断的是上水的回水管,截断的是用户的回水管。 从一楼到六楼所有住户的回水管都接在这个被截断的管线上。用户的回水温度很低,可是回水总管线温度去很高,几乎和上水差不多。 本人无知地认为,这样的管线大大增加了回水的压力,尤其是低层的住户,从而导致室内地热管线的水循环缓慢,影响了供暖的温度。可供暖单位的回答是:他们比我懂得多,供暖管线都是这样的,这和供暖温度没关系。我虽然不懂这方面的专业知识,但就我掌握的粗浅知识而论,水从下往上走没有力的作用是办不到的,而水往下走就不需要力的作用了,供暖单位为什么要为这样的周折呢,本来可以轻松自己往下走的回水,非要费劲地把它送到六楼再下来呢?试想有哪一个人住在二楼,他下楼不是直接往一楼走,而是先爬上六楼再下来呢?人要是这样走大家肯定会说他是精神病,可暖气的回水这样走怎么就理直气壮,堂而皇之了呢?供暖公司为什么会做这样费力不讨好的事呢?他肯定是有利可图的,因为这样一改,总回水的温度很高,也就是循环一周回去的热能损失很少,可以继续循环而不用加热,这可真是节能的好办法呀!供暖部门都可以学学这种先进经验啦!可我们百姓的利益谁来保障呢? 以上只是本人的拙见,没有理论根据,希望有这方面的专家给看看这样的暖气管线到底有没有问题,也让我们老百姓知道自己是怎么被宰的。本人在此拜谢,感激涕零!
满意答案

yellowjake
LV8
2014-08-17
虽然你说的不怎么明白我想我理解了,分户供暖各户并联,你想如果一楼的回水管线直接从一楼回那么一楼由于回水阻力小,那么当总水量比较小时水直接从一楼就回去了,高层的住户就会流速小或直接没有水,那么高层岂不是很吃亏,这样把回水统一汇到高处再回使不同层上的住户回水压力相同,只要管路阻力相同那么各层的水流速度是一样的。房间热不热取决于暖气面积和供水温度,与水流速无关,如果各层暖气温度都不高总回水温度怎么可能高,如果只有你家温度低可能是管道堵了
暖气进水管热回水管不热的主要原因有:
1、回水管被堵塞
暖气在使用的时间长了之后,回水管道出现被堵塞的现象。这事就需要清洗过滤器,过滤器在地暖系统中主要负责过滤管道中的杂质,如果过滤器出现堵塞,就容易出现地暖不热。
2、循环动力不足,水压不足。
进水管和回水管会出现一定的水压。依靠水压使热水流通。如果水压不足,回水管不能流入热水,就会出现暖气回水管不热的现象。
3、回水管道坡度不够。
如果地暖环路压力不足,可能导致水循环不畅,出现进水管热回水管冷的情况发生。
解决办法:可以找物业,也可以找供热部门。可加装循环泵解决循环不畅问题(视情况而定)。
4、冰凉各回路中管路/负荷不平均,就是说热的那一路要么管路短,要么暖气少,热水直接走近道了。解决的方法是先排气再测水压,之后可以关小热的这一路的回水阀。
5、管道和暖气内没排气,回水管道阀门没打开。
在地热首次运行过程中,因管道里有压力与水阻容易产生气塞,造成供回水不循环、温度不相等,应当进行逐路排气。 暖气在钢柱满水后的管道中,会有一定的气体,这有可能导致“地暖进水。打开排气阀直接排气,直至放出热水为止。
6、暖气出现冷热不均
个别朋友反应家里安装地暖后有的房间热,有的房间不热或冷热不均,出现这种情况多一半是由于前期设计不合理或施工不当导致。
解决办法,经验丰富的技术人员可以通过修改、调整地暖环路解决此故障。
暖气进水管热回水管不热的解决方法如下:
1、暖气放气具体操作步骤:
①准备工具:钳子,扳手,毛巾。
②首先需要找到防水的地方,总共各有一个放气扣,上面进水口一个,下面回水管一个。如果实在找不准的话,可以试着摸一下,一般情况下,热的是进水管,凉的是回水管。
③测试是不是由于没排气造成的回水管不热。
先放进水管的气,在放气的时候要有人看护,因为放气的时候胶管可能会出现跳动的情况,然后用钳子打开阀门,用准备好的毛巾,裹住阀门的周围,因为在放气的时候可能会有一些水溢出。防止水外泄。
④放回水管的气,在放气之前要先关闭回水管的主阀门,一般情况下是绿色或者红色把柄,转90度自动关闭。放气过程和进水一样,只是需要把管接到下面的放气阀门上即可。
⑤逐个放每个屋的单水管,一般每户有3-4个。具体操作是关闭主回水阀门。并且关闭各个单管的阀门,只留其中一个是回水的。如此重复每个单管即可。
⑥什么情况下放气成功。主要就是里边没有污水和气体喷出。达到基本稳定状态。
⑦最后打开所有通水阀门。包括主回水管,各个单管。关紧那两个放气阀,用钳子,但是不能用力过猛,否则容易引起阀门损坏。
注意,一定要关紧那两个放气阀,用钳子,但是不能用力过猛,否则容易引起阀门损坏。出现泄水问题,一定要马上关闭主进水管的住阀门,即可断掉水源。然后再采取其他措施。
2、管道清洗
地暖长时间使用管道中容易存留水垢,导致地暖管路栓塞,造成地暖不热的情况发生。水暖一般使用4-5年需要清洗一次。
关闭采暖的总回水阀门和各环路调节阀,首先打开分水器上的一个调节阀,再打开分水器回水杠上的排气阀放水排气,排净空气后再关上此阀门,同时打开下一路阀门。依此类推,每路空气都排净后再将阀门全部打开,系统即正式运行。 一个一个管子排完气以后 打开总阀 水流哗哗的可以听到声音。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-06
地暖现在属于大众所熟知的一种供暖方式,地暖本身使用起来就很简单,而在于其中有些情况上,其实也并不容易被大家所调查,就好似是在进水回水方面,地暖在于这两个点上情况如何,关乎到地暖是否可以正常发挥,而有些人若是遇到了温度的问题,其实对这两因素做调整,也是完全可以解决的,那么地暖太热关进水还是回水?地暖进水回水是怎样?

地暖太热关进水还是回水

因为地热的温控阀设置在进水上,所以地热太热只能关进水,不能关回水,而回水主要是用来调节稳定平衡的。此外,如果地热太热的话,业主们不妨尝试一下拖地的方法,因为冷水可以有效的调节地面的温度,但是这个方法的有效时间并不长,因为冷水是很容易蒸发的。

1、首先,在我们家中找到暖气片的安放位置,每个屋里面应该都有暖气片。进入需要调节温度的房间。

2、在暖气片的顶部进水口,可以看到一个白色的类似于一个灯泡的东西,这个就是控制温度的开关。

3、我们仔细看可以看到上面标有数字,我们转动该开关,使其指针对准“5”这个数字,这时就表明将暖气进水开到了最大,暖气也就会比较热。

4、在调节的时候,也可以用手触摸暖气片来感受温度是否合适。由于暖气片的水需要等一会才会更好,可以调节后过一会来摸下温度。

地暖进水回水是怎样

1、暖气进水回水的工作原理:暖气是由暖气供热锅炉、暖气分水器、暖气分水管、集水管和暖气回水管组成。暖气进水是通过打开暖气进水阀门完成的,进水阀门的打开会形成管道的压力差,从而完成进水。回水是通过暖气分水器施加压力来进行的。

2、暖气进行进水与回水都是在管道中进行的,所以这两个过程是由水泵来完成压缩的动力的,首先将水加热,然后让热水通过水泵,水泵就会给水一个动力,然后热水就开始在管道内循环,当循环完一周后会跟着水管继续流入回水管道,从而完成进水与回水本回答被网友采纳
第2个回答  2020-11-06
最近天气真是越来越冷了,而各个地方也开始供暖了,本想供暖了就舒服了。但是却发现自己热度没有那么高,而且是进水热回水不热,身边也有一部分人出现了这种情况,这正常吗?

一般情况来看,热水进来之后,将热量散发出来,然后回水的时候温度低属于正常情况。但是如果家里不热,而且进水和回水温度相差20度就不是正常情况了。

所以一旦家里出现这种情况,赶紧解决,不然一冬天都不会舒服。

第一种情况是因为在供暖前,没有将管道内空气排干净,导致供暖异常。这时候我们就打开管道阀门放水,然后将管道里面的空气排出来。

第二种情况就是地暖该清洗了,供暖用的水是工业用水,所以微生物、细菌等杂质比较多,长时间使用而不清洗,管道里面就会有很多淤泥,影响地暖散热。

倘若气也放了,地暖也清洗了,家里还是不热的话就是循环泵压力的问题了,这时候就要找热力公司了。原因很简单进水热,而回水不热,是因为回水速度跟进水速度不成正比而导致的。
第3个回答  2021-01-03

第4个回答  2020-11-06
回水比进水热不正常,应该回水的温度低于进水才对。所以肯定有的地方。进水跟回水直接短接了才造成了这个现象。