66问答网
所有问题
在接地电阻达不到标准时,应采取的措施有( )。
A.加“降阻剂”
B.增加接地极的数量
C.增加接地极的埋入深度
D.更换接地极的位置
举报该问题
推荐答案 2023-05-04
【答案】:A、B、D
在接地电阻达不到标准时,可以采用加“降阻剂”,增加接地极的数量,更换接地极的位置等方法。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/2pDivsDDxp22si9DDD.html
相似回答
在接地电阻达不到标准时,应采取的措施有(
)。
答:
【答案】:A、B、D 本题考查的是防雷接地系统。如接地装置的接地电阻达不到上述标准时,
应加“降阻剂”或增加接地极的数量或更换接地极的位置后
,再测试接地电阻,直到合乎标准为止。
当
接地电阻
未达标
时,应采取什么措施
答:
1、
换土
,将原有较差土质换成含水量大的好土,如黏土。2、
深埋接地极
。3、
施加降阻剂
,不过此方法慎用,现在有些地方不让用了。4、打深井,能打出水来效果很好。5、
采用多支接地线外引接地极,找有水源的土地
。方法很多,结合实际情况采用。希望能够帮助你。
接地电阻不
合格怎么办?
答:
接地电阻不合格一般的做法是:打双接地体,或挖坑加盐和木炭,在掩埋接地桩
。或根据系统要求另作接地地网或在原有接地系统中增加地网。接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与"地"接触的良好程度和反映接地网的规模。 本回答由健康生活分类达人 赵路...
施工现场
接地电阻达不到
设计值
时,应采取
何种
措施
使其达到设计要求_百度...
答:
简单直观的办法是补打
接地
角钢1~2根,通过接地母线与引下线的断接卡连通。
接触
接地电阻不
合格配电设备箱体
时,应采取什么
安全
措施
答:
1、
接地电阻不
合格的配电设备箱体,视作“配电箱、电表箱箱体带电”
,应采取的
安全
措施
:当发现配电箱、电表箱箱体带电
时,应
断开上一级电源,查明带电原因,并作相应处理。2、测量杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻,若线路和设备带电,解开或恢复杆塔、配电变压器和避雷器的接地引线时,应戴绝缘手套...
接地电阻不
满足要求
时,
能否
采用
加长接地体的方法加以解决?
答:
加长是没有用的,还可能增加接地电阻 可以试试以下方法:1。深埋接地体 2。利用降阻剂 3。采用多支线外引接地装置,外引长度不应大于有效长度 4。增加接地体数量(不是越多越好)
还有换土
,污水引入,深井接地 或者更换接地体材料。如,铜包钢,铜镀钢 ...
大家正在搜
常用降低接地电阻的措施有哪些
采用什么措施可以使接地电阻降低
变电所接地电阻标准多少
地线接地电阻标准
接地电阻大于1措施
接地电阻不好的影响
降低接地电阻的方法有哪些
10kv接地电阻标准
接地电阻值标准