66问答网
所有问题
下图中变电站接线图主边负荷是多少
下图中变电站接线图主边负荷是多少1#主变压器和2#主变压器的负荷是多少?
举报该问题
推荐答案 2018-01-08
#1主变高压侧有功59.3MW,无功6.6MVar;中压侧有功-55.6MW,无功-2.4MVar;低压侧有功-3.7MW,无功-1.3MVar。
#2主变高压侧有功59.3MW,无功8.8MVar;中压侧有功-55.7MW,无功-4.1MVar;低压侧分支I有功-0.4MW,无功0.8MVar;低压侧分支II有功-3.5MW,无功-2.1MVar;
追问
#1和#2主变的负荷是多少 怎么看的?回答就采纳、急
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/2p9psx9vU9pUnsU99D.html
其他回答
第1个回答 2018-01-08
1#主变59.44MW
2#主变59.30MW
追问
怎么看的?
快回答我好采纳
追答
相似回答
要在如图1所示的位置建一个发电厂和两个
变电站
,各地的最大
负荷
和最小...
答:
请参考
下图
:
110kV
变电站
电气
主接线
简图
答:
110kV采用内桥
接线
,从图上看,许朱线504断路器和内桥500断路器是合上的,T朱党线502断路器断开,也就是许朱线带两台主变运行。两台主变容量都是31.5MVA,不同的是#2主变采用风冷,#1主变是自冷。
变电站
里主要电气设备有:母线、变压器、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、控制...
110KV-35KV-10KV
变电站主接线图
答:
回答:请参考http://wenku.baidu.com/view/2041ff1c964bcf84b9d57b15.html
变电站接线图
中#1、#2主变
负荷是多少
?怎么看的?
答:
如果一次系统图上面没有注明,只能看变压器出线侧都是哪些分支
负荷
,加起来就是变压器负荷
求助!110KV降压
变电站
电气一次部分设计
答:
1、主变至少两台,因为要互相备用,每台主变容量暂且为480kVA即48MVA(你老师的题目有毛病,110kV
变电所负荷
才4万多...农村用电啊。),类型为双绕组可有载调压的变压器。 (变压器型号你查资料吧,一般两台变压器的话,会考虑一台检修时候,在1.2倍最大负荷的容量。)2、主
接线图
。两个方案,...
急需110KV降压
变电站
电气一次系统设计
答:
选择两台变压器,每台应能负担最大
负荷
的60%,所以 =0.6×(38+15)/0.85=37.4(MVA)1)相数在330kV及以下电力系统中,一般都应选用三相变压器,所以本设计采用三相变压器。2)绕组数本
变电所
有三个电压等级,故选用三绕组变压器。3)绕组
接线
组别我国110kV及以上电压、变压器三相绕组都采用“Yn”连接,35kV采用“Y”...
大家正在搜
变电站站用变接线图
变电站站用变带哪些负荷
35kv变电站主接线图
10kv变电站主接线图
什么是变电站最大负荷
35kv变电站最大供电负荷
110千伏的变电站有多大负荷
多大负荷才能用110kv变电站
变电站一次接线图
相关问题
变电站接线图中#1、#2主变负荷是多少?怎么看的?
在下面的变电站厂站接线图中,哪里表示主变的运行工况?
从电气主接线图上如何划分电源侧与负荷侧
变电站一次接线图中的符号都代表什么
变电站设计的主接线图里面,电流互感器到底画几个圈啊
35KV变电站主接线图上的数字编号分别代表什么?
请问变电所主接线图,那个1#是什么意思?线路编号和线路去向怎...
变电所电气主接线设计,,求主接线图!!