推荐答案 2023-03-31
防雷检测的规范要求内容:
1、到达受检单位,主动向被检单位(或称服务对象)出示有关证件。
2、查阅本次检测对象(或称受检单体)的防雷工程技术资料和图纸,了解并记录受检单体的重要性、使用性质和发生雷电事故的可能后果,确定其防雷类别、防雷区划分和应检测项目。
3、巡视受检单体及周边环境,根据所使用仪器的测试原理和要求,合理布置接地电阻测试仪辅助桩位并连线,再次检查仪器设备,记录接地电阻测试仪型。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/2nxUUiUn29s2DpsiUn.html
相似回答
防雷检测规范要求标准
答:
在防雷领域的其他领域中,如铁路、矿山、船舶等,也都有着防雷检测规范要求标准。比如,
在铁路领域,要求铁路线路的接地电阻不得超过10Ω
,同时还要对线路周边的绝缘距离进行检测;而在船舶领域,要求船舶的避雷针尖等要定期检测并更换。防雷等电位连接要求 1、大尺寸金属物体连接检测 检查设备、管道、构架...
三类
防雷标准
答:
GB50057-2010是我国建筑物防雷技术规范
,是针对建筑物的防雷工作的标准。该标准规定了建筑物防雷的基本原则、防雷设计和施工要求、防雷设备的选型和安装等内容。1.基本原则 建筑物防雷的基本原则是:采取综合措施,防止雷电直接打击建筑物和雷电感应对建筑物造成的损害。综合措施包括:建筑物外部防雷措施、建筑...
防雷检测规范要求标准
答:
防雷检测规范要求标准包括引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器、浪涌保护器
。引下线:对于首次检测的引下线应检查引下线防雷施工的隐蔽工程记录。接地装置:首次检测时应查看隐蔽工程纪录I检查接地装置的结构和安装位置,检查接地体的埋设间距、深度、安装方法检査接地装置的材质、连接方法、防腐处理。...
防雷
接地符合哪些
规范要求
?
答:
4. 直击雷接地电阻不应大于10欧姆,电源及信号电涌保护器接地电阻不应大于4欧姆
。5. 直击雷专设接地装置与电涌保护器接地应分开,以防止地电位反击,地下间距宜为3米。三、接地系统设计 1. 接地系统分为直击雷接地和电涌保护器接地,采用Φ20×1500镀铜钢棒两支串联作为一组垂直接地体。2. 直击雷...
建筑物
防雷
装置
检测
技术
规范
答:
4. 《建筑物
防雷
装置
检测
技术
规范
》全面系统地规定了建筑物防雷装置检测工作的技术
要求
和工作流程。这项
标准
的制定与实施,既是规范建筑物防雷装置检测工作的基本准则,也是确保建筑物防雷装置检测工作质量的基本保证。5. 根据《中华人民共和国气象法》第三十一条,各级气象主管机构应加强对雷电灾害防御工作的...
防雷
接地验收
标准
是什么?
答:
防雷
接地验收
标准
应符合下列规定.一、建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线.本
规范
第2.0.3条二、三、八、九款所规定的建筑物尚宜利用其作为接闪器.二、当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,宜利用基础内的钢筋作为...