互感器
根据你的最大电流来确定,比如你的总电流有380A就选400/5的互感器(倍数400➗5=80)电表走一度实际用电就是80度!
互感器有75/5 100/5。 200/5。300/5 400/5 600/5等!主动权如果在你,互感器尽量选大一点。如果主动权在供电部门,他们会要求你越小越好!道理你懂?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/2npsvsp2nv9vxDniDD.html
其他回答
第1个回答 2014-02-26
可接任意变比电流互感器 电流互感器二次侧电流为5A即可,例如100/5A 200/5A 需将互感器变比设定到电度表内
第2个回答 2014-02-20
电流互感器的变比应根据负荷额定容量来确定,电表行度乘电流互感器的倍率就是实际电度。
第3个回答 2019-05-03
这个表脉冲输出怎么接线?
第4个回答 2019-01-21
如果互感器进出线接反会怎么样
相似回答
DTS634三相四线电子式有功电能表怎样
读度数?
答:
如您使用的是智能电表,建议您可以通过电表上的液晶屏幕查看当前的电表读数
;屏幕上的一串数字会直接显示电表读数的整数和小数,电表的型号不一样,液晶屏显示的数据可能存在差异;您可以按屏幕旁边的轮显按钮切换显示界面,查看...
三相四线电子式的电能表
怎么看
读数
答:
三相四线电子式电能表读数
方法: 1、首先观察三相四线电子式电能表前面五位为白色,后面一位为红色; 2、
读数的
时候它的最大量程为99999.9,前五位为整数部分,后一位为小数部分; 3、如果显示数据258913,则度数应该为258...
三相四线电子式电能表
怎么看度数?
答:
1、首先观察
三相四线电子式电能表
前面五位为白色,后面一位为红色;2、
读数的
时候它的最大量程为99999.9,前五位为整数部分,后一位为小数部分;3、如果显示数据258913,则度数应该为25891.3度。
电子式三相四线有功电能表
怎么
读数
?
答:
三相四线电子式电能表读数
方法:1、首先观察三相四线电子式电能表前面五位为白色,后面一位为红色;2、
读数的
时候它的最大量程为99999.9,前五位为整数部分,后一位为小数部分;3、如果显示数据258913,则度数应该为25891....
3x1.5(6)a电表
度数怎么算
答:
32835
kWh
。因此,
3x1.5(6)A
电表在1小时内的度数为0.32835kWh。需要注意的是,电表度数的计算结果可能会受到
电表的
准确度、线路损耗等因素的影响。因此,在实际使用中,需要进行实测和修正,以确保计算结果的准确性。
3x1.5(6)a电表
度数怎么算
答:
当前有功总电量、数字(6位整数,2位小数)、
KWh
时,就表示家用了多少度电。这个是需要交费的。两外这个是高压表。倍率需要根据你外部的电压互感器和电流互感器的倍率。将电表度数和两个倍率分别相乘,就是亮哗最后的用电...
大家正在搜
三相四线有功电能表接线图
三相四线有功电能表怎么读数
三相四线电度表互感器接线图
三相四线电表偷电接线
三相四线电子式电表
三相四线电表怎么读数
三相四线电表接线实物图
三相四线电表读数图解
三相电能表接线图
相关问题
正泰dts634型三相四线电子式有功电能表线怎么接求图
电表 DTS634型参数 3200imp /KWH3*220...
浙江正泰DTS634三相四线电子式有功电能表160imp/k...
关于正泰DTS634型3相四线电子式有功电能表,这样接是多少...
正泰DTS634型三相四线电子式有功电能表----直接式,请...
正泰dts634/dss633型电能表怎么看读数
DTS634型,三相四线电子式有功电能表
请问一下,型号为DTS8666的三相四线电能表3x1.5(6...