案例辅导:各类事故的案例分析(五)

如题所述

电梯事故分析与预防 1.电梯事故种类
电梯事故根据系统位置可分为门系统事故、冲顶或蹲底事故和其他事故。门系统事故占电梯事故总数的80%左右,冲顶或蹲底事故占15%左右,其他事故占5%左右。门系统事故最为常见。
2.电梯事故原因及防范措施
电梯事故主要由使用或维保人员的缺陷和电梯的安全隐患引起。只要这两个条件之一满足,电梯事故就可能发生。因此,只要消除这些条件,就能有效预防电梯事故。
(1)维保单位或维保人员的缺陷
一些维保单位或维修保养人员没有执行“安全为主,预检预修,计划保养”的原则,而是出现问题后才进行修复。这种情况需要加强法规学习和执法力度。
(2)电梯自身的安全隐患及预防措施
门系统事故高发是由电梯结构特点造成的。门锁机械或电气保护装置如果动作不可靠,电梯运行就存在隐患。因此,需要定期检查和更换门锁。
冲顶或蹲底事故通常由电梯制动器故障引起。制动器是电梯重要的安全部件,必须定期检查、保养和维修。
其他事故主要由个别装置失效或不可靠造成。
3.事故案例
(1)门系统事故1
1999年7月14日,北京市朝阳区光熙门北里14号楼南侧电梯在运行时开门走梯,造成三层楼住户祖孙二人在上电梯时被剪切,一死一伤。
(2)门系统事故2
1995年9月13日,山东某服装厂电梯因三角碰块与勾子锁故障,导致电梯层门容易打开。一名员工在扒开层门进入电梯时跌入底坑,当场死亡。
(3)冲顶或蹲底事故
北京市某房管所24层电梯因维修工忘记拔出开闸扳手,导致电梯失控冲顶,维修工在轿顶被撞伤。
(4)其他事故
1999年8月25日,东北某学院新装电梯在调整门与轿厢门间距时,一名员工被电梯上行夹住,不幸死亡。
电气事故案例:三起与隔离刀闸有关的事故
1.接地保护线烧伤人
1994年4月6日,某厂671变电站值班员在合闸操作时未拆开接地保护线,导致接地线故障产生强烈电弧光,严重烧伤两人。
2.原因分析
事故由临时增加的操作内容和违反基本操作规程造成。
3.事故教训和防范措施
交接班前后不要进行重要操作,使用更明确的警示牌,禁止带地线合闸,并确保接地线质量良好、容量足够、连接牢靠。