两组不同系统的接地网其应有多大安全距离? 谢谢!!!

如题所述

20米

《城市夜景照明设计规范》条文说明8.3.2

8.3.2
两个接地系统在电气上要真正分开,在地下必须满足一定的距离,否则两接地系统形式上是分开了,而实际(指电气上)仍未分开。且由于两个电气系统,通过接地装置的相互联系而产生强烈的干扰,严重时甚至造成两个接地系统都不能正常工作。这在实际工作中的例子是相当普遍的。有些地方将两接地系统间的距离规定仅有5m,这一般是不够的。在实际应用中,这样近的距离,发现相互干扰仍相当大,试验证明,在单根接地极情况下,距接地极20m远处才可看成零电位。在接地系统是多根接地极甚至是接地网的情况下,零电位处若按上述20m的观定距离,可能仍偏小,但对一般工程来说,两接地系统相距20m远时,相互间的影响已十分微弱,只要处理得当,是可正常工作的。

《民用建筑电气设计标准》12.8.3

5 防静电接地宜选择共用接地方式,当选择单独接地方式时,接地电阻不宜大于10Ω,并应与防雷接地装置保持20m以上间距。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-27
两个不同系统的接地网之间最少应当有10M的安全距离(地下)本回答被提问者采纳