互感器4O型变比是多少?

如题所述

变比是40倍,相对应的额定一、二次电流应该有如下三种情况:
1、200/5A(常用、普及):一次额定电流为200A,二次额定电流为5A,其一次额定电流与二次额定电流之比即为变比值:200/5=40,40也就是通常所说的“倍”数;
2、80/2A(新国标增加):一次额定电流为80A,二次额定电流为2A,其一次额定电流与二次额定电流之比即为变比值:80/2=40,40也就是通常所说的“倍”数;
3、40/1A(常用,但不普及):一次额定电流为40A,二次额定电流为1A,其一次额定电流与二次额定电流之比即为变比值:40/1=40,40也就是通常所说的“倍”数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-22
互感器变比 :
5A一般用在表计或计量,1A一般用在信号或取样。
二次额定电流5A和1A都是国家标准,但5A比较常见。
电流互感器的额定容量I*I*R,二次电流由5A改作1A允许的R就大多了。指针表不能配1A的电流互感器数字表能配1A的电流互感器,还有数字继电器能配1A的电流互感器
电流互感器工作原理
电流互感器工作原理大致与变压器相同,不同的是变压器铁心内的交变主磁通是由一次线圈两端交流电压所产生,而电流互感器铁心内的交变主磁通是由一次线圈内电流所产生,一次主磁通在二次线圈中感应出二次电势而产生二次电流。
从电流互感器工作原理可知:决定电流互感器变比的是一次线圈匝数与二次线圈匝数之比,影响电流互感器变比误差的主要原因有:
(1)电流的大小,比差和角差随二次电流减小而增大;
(2) 二次负荷的大小,比差和角差随二次负荷减小而减小;
(3)二次负荷功率因数,随着二次负荷功率因数的增大,比差减小而角差增大;
(4) 电源频率的影响;
(5)其它因素。电流互感器内部参数也可能引起变比误差,如二次线圈内阻抗、铁心截面、铁心材料、二次线圈匝数等,但这是由设计和制造决定的。
电流互感器变化的误差试验应由制造厂在出厂试验时完成或在试验室进行。而电流互感器变比现场试验属于检查性质,即不考虑上述影响电流互感器变比误差的原因而重点检查匝数比。根据电工原理,匝数比等于电压比或电流比之倒数。因此测量电压比和测量电流比都可以计算出匝数比。
第2个回答  2020-10-22
这个是没有规定的,主要看你系统的电容电流来定,还有二次设备接入的额定电流。
二次设备是5a的,那么零序ct二次侧就肯定得选5a。
我认为50/5或50/1的基本就够用了,有些系统甚至更小。
变比的选择
1
变比
额定一次电流与额定二次电流之比
零序电流互感器的应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5;75/5;100/5;150/5;200/5;20/1;50/1;100/1;150/1;200/1,因为只有发生一次接地故障时,零序电流互感器才有输出.人们不会让接地电流很大时才使保护动作。(不用考虑躲过负荷电流)可是由于一次绕组是电力电缆,仅有一匝,这样,50/5;10/1的零序电流互感器的二次额定匝数,仅10匝,所以50/5、10/1的零序电流互感器负荷特性较差,实际负载阻抗和零序电流互感器的容量不一致时将会出现较大的误差,而且在低于额定电流时误差也会加大,所以在允许的情况下尽量先用大一些的变化。
2
已有保护整定值时变比选择
已有保护定值,变比就很容易选择了。
如定值是一次电流80a时保护动作,可靠国标选100/5或100/1。
3
电阻接地系统变比的选择
电阻接地系统地点电流由两个分量组成,一个是电容电流,另一个是中性点电阻电流,两者相差90°。故障回路的零序电流等于接地点电流与本线路接地电容电流向量差,即等于所有非故障线路接地电容电流与电阻电流向量和的负值。
如:电阻接地系统(ir=1-1.5ic)
ic
阻值
ir
故障i合
6kv
10-50
20-200
20-80
25-200
10kv
30-60
20-150
40-100
50-160
建议零序电流互感器变比选用:50/1;100/1;150/1;200/1;100/5;200/5。
4
中性点不接地和消弧线圈接地系统用零序电流互感器变比的选择。
这种系统接地电流较大时,或保护最小启动电流较小时,可选用大一些变化的零序电流互感器,如50/1;100/1;100/5;150/5及以上。可是有的中性点不接地系统一般不允许接地电流超过10a,所以一般10a以下保护就要动作。消弧线圈接地系统由于电感电流和电容电流的中和后,一般也不会有超过10a的接地电流(一般都是过补偿,实际接地电流已是电感电流),由于使用了综合保护,就要求有整定值(不用综合保护的有时用高灵敏度零序电流互感器,和与其配套的继电器,见1),一般定值≤10a,如整定值一次电流为5a,可考虑100/5a或20/1a,一次电流5a时,二次电流0.25a,一般已超过综合保护的启动电流。如综合保护最小启动电流>0.25a也只好选用75/5;50/5;15/1;10/1的变化,这些变化的零序电流互感器最好选用整体式的,否则精度要差一些。
5
大电流接地系统变比的选择
中性点接地系统单相接地就是单相短路。变比可以选大一些,如:150/5:150/1以上变比,不要太小,否则躲不过不平衡电流。注意零线(n)不要穿过ct。
6
零序电流互感器二次额定电流的选择
国标规定有1a、2a、5a。考虑到零序电流互感器一般都是小变比,所以尽量选用1a的,来提高带负载能力。但是有些综合保护设定1a或5a时是用菜单选择,这时零序电流互感器的二次额定电流就是服从主ct二次额定电流值。
第3个回答  2020-10-22
在10kV配电所设计的过程中,10kV电流互感器变比的选择是很重要的,如果选择不当,就很有可能造成继电保护功能无法实现、动稳定校验不能通过等问题,应引起设计人员的足够重视。10kV电流互感器按使用用途可分为两种,一为继电保护用,二为测量用;它们分别设在配电所的进线、计量、出线、联络等柜内。在设计实践中,笔者发现在配变电所设计中,电流互感器变比的选择偏小的现象不在少数。例如笔者就曾发现:在一台630kVA站附变压器(10kV侧额定一次电流为36.4A)的供电回路中,配电所出线柜内电流互感器变比仅为50/5(采用GL型过电流继电器、直流操作),这样将造成电流继电器无法整定等一系列问题。
对于继电保护用10kV电流互感器变比的选择,至少要按以下条件进行选择:一为一次侧计算电流占电流互感器一次侧额定电流的比例;二为按继电保护的要求;三为电流互感器的计算一次电流倍数mjs小于电流互感器的饱和倍数mb1;四为按热稳定;五为按动稳定。而对于测量用10kV电流互感器的选择,因其是用作正常工作条件的测量,故无上述第二、第三条要求;下面就以常见的配电变压器为例,说明上述条件对10kV电流互感器的选择的影响,并找出影响电流互感器变比选择的主要因素。
一.按一次侧计算电流占电流互感器一次侧额定电流的比例
根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器最大变比应为:
N=I1RT/(0.7*5);
I1RT----变压器一次侧额定电流,A;
N----电流互感器的变比;
显然按此原则选择电流互感器变比时,变比将很小,下面列出400~1600kVA变压器按此原则选择时,电流互感器的最大变比:
400kVAI1RT=23AN=6.6取40/5=8
500kVAI1RT=29AN=8.3
630kVAI1RT=36.4AN=10.4取75/5=15
800kVAI1RT=46.2AN=13.2取75/5=15
1000kVAI1RT=57.7AN=16.5取100/5=20
1250kVAI1RT=72.2AN=20.6取150/5=30
1600kVAI1RT=92.4AN=26.4取150/5=30
从上表可以看出,对于630kVA变压器,电流互感器的最大变比为15,当取50/5=10时,额定电流仅占电流量程3.64/5=72.8%。这可能是一些设计人员把630kVA变压器的供电出线断路器处电流互感器变比取50/5的一个原因,另外在许多时候,设计时供电部门往往不能提供引至用户处的电源短路容量或系统阻抗,从而使其他几个条件的校验较难进行,这可能是变比选择不当得另一个原因。从下面的分析中,我们将发现按此原则选择时,变比明显偏小,不能采用。
二.按继电保护的要求
为简化计算及方便讨论,假设:(1)断路器出线处的短路容量,在最大及最小运行方式下保持不变;(2)电流互感器为两相不完全星型接线;(3)过负荷及速断保护采用GL-11型过电流继电器;(4)操作电源为直流220V,断路器分闸形式为分励脱扣。