混凝土内存在水平或垂直的松散混疑土夹层 一、产生的原因 (1)
施工缝未经接缝处理、未清除水泥表面的松动石子,未除去软弱混凝土层并充分湿润就灌筑混凝土; (2)施工缝处锯屑、、泥土、砖块等杂物未清除或未清除干净; (3)混疑土浇灌高度过大,未设串简、溜槽,造成
混凝土离析; (4)底层交接处未灌接缝砂浆层,接缝处混凝土未很好振捣。 二、防治的措施 (1)认真按施工验收规范要求处理施工缝表面;接缝处锯屑、泥土砖块等杂物应清理干净并洗净;混凝土浇灌高度大于2m应设串筒或溜槽;接缝处浇灌前应先浇50一100mm厚原配合比无石子砂浆,以利结合良好,并加强接缝处混凝土的振捣密实. (2)缝隙夹层不深时,可将松散混凝土凿去,洗刷干净后,用1:2或1:2.5
水泥砂浆填密实;缝隙夹层较深时,应清除松散部分和内部夹杂物,用压力水冲洗干净后支模,灌
细石混凝土或将表面封闭后进行压浆处理。