66问答网
所有问题
配电中高压计量和低压计量差距很大是什么原因
配电中高压计量和低压计量差距很大是什么原因
举报该问题
推荐答案 2016-02-29
1、低压有人偷电2、变压器有负载损耗3、计量有误差
JLS高压计量箱,俗称高压计量箱,该系列产品用于50-60HZ的交流三相系统网路上,其
电压等级
有35KV、10KV、6KV。产品通过V/V连接组成三相电能测量装置。仪表箱能够作分离安装,以便安全及容易抄表,也可装在箱体的正面成为整体式。用户可以根据需要而自由选定。本产品为油浸自冷式,适应于户外(当然也适应于户内),箱体内装有
变压器油
。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/2n22sDxUiD2xxvsDDD.html
相似回答
配电
室
高压
室电表
计量与低压
室电表计量的关系?误差
大原因
?
答:
误差大的原因:1.电流互感器精度差,计量不准确
;2.电度表需要校正,计量不准确;3.变压器、线路损耗,功率因数太低,增加无功电损!4.
低压用户存在偷电现象
高压计量
装置电能表的度数
和低压配电
柜的度数
相差
太多
是什么原因
答:
1、低压有人偷电
2、变压器有负载损耗3、计量有误差
,
高压
侧
计量与低压
侧现场计量差额达20%?不知
是什么原因
?
答:
高压和低压计量差主要有这两方面原因;
一是计量表的和互感器的精确度(如你负载电流最高320A你没配400/5的互感器
,配的是600/5的互感器),表也有误差;二是;线路损失可以达到供电量的3-7%,读表的取值等等,多种因素相加,就是你的计量差额达20%。希望可以帮上你分析这事。我从事这方面7年。
高压计量
电量低于
低压计量是什么原因
答:
低压七个分表的总数大约少高压总表的一千来度电,从数据来看,
表明七个分表的计量不准确(计量偏多),或者与倍率错误地高计有关
。因为高压计量除用电量外还包含变压器自身的有功损耗,其月有功损耗≥3500度,而低压计量只是实际用电量,因此,理论上高压计量的电量应比低压计量电量大。
...
与
我厂
低压
电能表读数之
和相差
如此
大
,
什么原因
,请教大侠指教。_百 ...
答:
就读数而言是有一定的误差,
高压计量是
(电压互感器的倍率X电流互感器的倍率X电能表的读数)
低压
也是一样的,所不同的是倍率不同,低压没有电压互感器相乘只有电流的倍率,比如10KV的进户计量,(10000V/100V=100倍 电流50/5=10倍 那么就要这样计算了,100X10X本月抄见数+铜损+铁损)而低压...
高压
电表
计量和低压
电表
计量相差太大什么原因
?
答:
我觉得
计量
表计出问题的可能性不大,你的运行方式存在比较大的问题。首先是变损
太大
,你空载运行,也就是说
低压低压
没有输出,不计量,但是变损却计量上了。变压器变损不小,如果不是节能型的,变损能达到容量的百分之零点几,甚至1%。既然是负荷很小,为什么另一台要运行呢?我觉得要分析一下公司...
大家正在搜
高压计量和低压计量有什么不同
高压与低压差距大是怎么回事
高压低压差距大怎么办
血压高压和低压相差大
高压和低压都高的原因
高压和低压差值在什么范围正常
高压与低压差距小怎么办
高压正常低压高是怎么回事
血压高压和低压区别
相关问题
高压电表计量和低压电表计量相差太大什么原因?
高压与低压计量相差一倍,问题可能出现在哪里
动力负荷电能计量中高压计量与低压计量,在计量中差别大不大?那...
高压计量和低压计量有什么区别?
变压器高压计量与低压计量误差大
关于高压计量与低压计量方式的区别。
我的高压计量比低压计量低是什么原因?
高压计量和低压计量有什么区别?