66问答网
所有问题
对某只电路的电气设备合闸时其到达顺序是先合隔离开关其次是负荷开关最后是断路器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-11-22
顺序是对的。
合闸是从上到下依次合闸;
分闸是从下到上依次分闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/2ixDv9s22sn29ipnvn.html
其他回答
第1个回答 2018-11-22
对的,是这样
相似回答
...要
先合
电源侧
隔离开关
,再
合负荷
侧隔离开关,
最后合断路器
?
答:
送电时,
最后合断路器
是因为断路器是可以带负荷操作的一种设备,而隔离刀闸则不行。
进入车间时,应
先合
(),再合(),
最后
接通(),
离开
车间断电时,应先断...
答:
接通电源时必须先合隔离开关,再合负荷开关;断开电源时,应先切断负荷开关,再切断隔离开关
。对电工职业的认识如下:1、电工职业是一种技能密集型职业,需要长期系统的技能培养和实践积累。电工需要掌握电路设计、电气设备安装与调试、电参数测量与检测等专业技能。这需要经过教育培训和长期工作实践,在实践中不...
隔离开关
与
断路器
在高压线路中配合使用,
合闸顺序是
什么?有懂的吗?越...
答:
断路器的保护会立即动作断开回路
。所以断路器在最终作为接通回路使用 所以隔离开关与断路器在高压线路中配合使用,合闸顺序是:第一步;检查隔离开关是否有接地(接地刀,接地线),第二步:先合有电源的线路侧隔离开关 第三步;合负荷侧隔离开关(如果有的话),最后合上断路器。隔离开关图 ...
在采用高压
隔离开关
—
断路器
的
电路
中,送电时应如何操作?停电时又应如...
答:
送电:先合电源侧的隔离开关(刀闸),再合上线路侧(负载侧)隔离开关,
最后合断路器
。停电:先分断路器,再拉开线路侧(负载侧)隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关。您要记住带负荷拉,
合隔离开关是
绝不允许的。会产生拉弧,甚至弧光短路,危急人身及设备安全。
...要
先合
电源侧
隔离开关
,在
合负荷
侧隔离开关,
最后
答:
不仅是10KV,所以线路送电都要先合电源侧(母线侧)刀闸,后合负荷侧刀闸。这是因为万一
断路器
在合闸位置(莫名其妙的原因),你如果
先合负荷
侧没有问题,再合电源侧(母线侧)就会带
负荷合
刀闸!故障点在电源侧(母线侧),后果相对严重。(可能是母线故障,要停母线处理)按照规定先合电源侧(母线...
合闸时
,为什么要
先合
电源测刀闸,再
合负荷
侧刀闸,
最后合
上
断路器
?
答:
先合电源侧刀闸,后喝负荷侧刀闸,是为了防止送电的一瞬间,损坏负荷侧
的设备
。
最后合
上
断路器
,为了防止产生电弧,
隔离开关
可以灭弧
大家正在搜
一次电路中的电气设备有哪几种
电路是为了某种需要将电气设备
万能断路器自动合闸电路图
电路是由各种电气设备
电气设备的电路特点
电气设备的等值电路
电气设备的常规控制电路
二次电路中所有电气设备称为什么
断路器合闸回路
相关问题
使用板形开关时,合闸时应先合什么开关?
隔离开关与断路器配合分合闸的操作顺序是什么
高压线路中隔离开关与断路器配合使用,合闸顺序是
接通电路时为何必须先合隔离开关再合断路器,而打开电路时必须先...
在采用高压隔离开关—断路器的电路中,送电时应如何操作?停电时...
倒闸操作顺序,高压断路器,隔离开关以及负荷开关的操作顺序,合...
负荷开关,隔离开关和断路器有什么区别
断路器、负荷开关、隔离开关三者区别