第1个回答 2015-09-22
内置泵就是将泵放在箱体内,直接与污水接触的一体化污水提升设备。
外置泵是将泵与污水分离的一体化污水提升设备。
外置泵的设计更加方便维护与检修,内置泵因为直接置于箱体之中与污水接触,所以检修起来很麻烦,现场也会非常脏乱。
再则,内置泵由于箱体容积较小,控制器也置于箱体内,更容易堵塞通气孔,导致电机烧坏。本回答被网友采纳
第2个回答 2021-02-23
德国的设备肯定是外置式的,也就是水泵在箱体外面,美国的设备多为内置式,也就是水泵在箱体里,外置式污水提升器水泵流量大,箱体体积小,水泵不能连续运行,内置式污水提升器的水泵带反冲洗功能,箱体较大,可连续运行,
地面安装
外置式污水提升器需要安装手动排污泵,需要3条独立管线1)排水管2)排气管3)手动排污管,
内置式污水提升器需要安装2条独立管线,1)排气管2)排水管
基坑内安装
外置式污水提升器需要安装手动排污泵和基坑排污泵,4条管线1)排水管2)排气管3)手动排污管4)基坑排污管
内置式污水提升器安装时最好选择能填埋或者有抗浮底座的美国利佰特污水提升器,这样就不需要安装基坑排污泵与排污管,只需要2条独立管线,1)设备排气管2)设备排水管
外置式污水提升器在基坑内安装时需要安装设备排污管,设备排气管,手动排污管,手动隔膜泵,基坑排污管,基坑排污辅泵,这是外置式设备的安装规范;很多的安装人员只安装了设备的排污管与排气管,由于安装成本及条件限制等原因忽略掉了手动排污管和手动隔膜泵,基坑排污管和基坑排污辅泵;当设备故障或检修时时,污水会溢出到基坑里,当污水或基坑渗水到一定液位时,污水提升器就会浮起,导致管道开裂,会造成非常严重的后果。
第3个回答 2019-10-01
运行模式不同:
外置泵为S3运行模式(间歇式运行),内置泵为S1运行模式(可24小时不间断运行),如果排水量比较大,建议选择S1运行模式的内置泵,如果水泵在需要排水的时候却要休息,岂不麻烦。
安装与检修方式不同:
外置泵必须安装手动排污泵,其资料上都有标注,检修时需要手动将箱体内的污水排走,如果没有安装手动排污泵,检修时必然会导致污水溢出,污染环境;内置污水提升设有高液位报警,一般在箱体的2/3高度处,设备报警后只要设备不再使用,检修时污水就不会溢出。
排水管径不同:
外置泵的排水管内径为75mm,而某外置品牌的设备容积为55升,启动容积为24升,如果提升高度为7米,那么设备启动一次时,其污水是无法排出管道外的;内置泵的排水管内径为50mm,设备容积是150升,启动容积为70升,那么设备启动一次是可以将污水排出管外的。建议在扬程低的条件下是可以选择外置提升器的。