66问答网
所有问题
三相电260千瓦主线用240平方的铝线可以吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-11-15
三相电260千瓦主线电流大概在500-550之间,建议使用300个平方的铝线,这样更加安全。240的话容易引起故障。
三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/2iviU9UnppDixsniiD.html
其他回答
第1个回答 2015-04-07
你好,260千瓦电器设备,采用三相四线供电时,电流约为520A。
供电距离如果在30米以内,铝电缆截面建议选择300平方的。300平方的铝电缆明线敷设安全截流量约520A。240平方铝线明线敷设安全截流量,查电缆对照表是442A。
如果三相电的功率因数以0.85计算,则该铝线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×442A×0.85=247kW。所以240平方铝线是比较危险的。
以上仅供参考。
本回答被网友采纳
第2个回答 2015-04-07
基本可以,但是有点风险,电机类负载1千瓦约等于2个电流,就是520个电流,240电缆一平方毫米约为2个电流,这才480个电流,但是设备一般不满负载,基本也可以用,但是有风险,要我就用240铜线,非用铝线就用双线120电缆。铜线现在都不能完全够数,铝线载流量低,再加上不够数的,害怕!!!!!
相似回答
240平方
铝芯电缆
三相
四线可负荷多少
千瓦
?
答:
240平方铝芯电缆三相四线可负荷14.5千瓦
。根据三相电相线电流计算公式 P=I×U×1.732×cosΦ P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-载流量(A);查下表得到:240平方铝芯线的最大安全载流量I为260A;带入数据I=260A,U=380V ,cosΦ=0.85;计算得,240平方铝芯可承受...
240平方
铝芯电缆
三相
四线可负荷多少
千瓦
?
答:
1、
240
mm²
的铝
芯电缆,不同型号(交联、全塑、电压等级等)载流量有所差别,只能暂时按照全塑电缆来估算;同时考虑是4芯电缆,电压等级按照380V来考虑。即VLV22的型号来估算。2、不同截面形式、不同敷设方式也会对电缆载流量有所影响。鉴于上述表格中的四个绿色圆圈中的数据差别不大,暂时按照...
240平方铝线
最大带多少
千瓦
答:
240平方
架空
铝导线
的载流量在480A左右,用于10KV电压等级时可带4800KW,用于400V电压等级时,可带1900KW左右的负荷。根据测量,正常情况下在480安左右。而这样的电线一般来说是针对高压电线,能够达到10千伏。根据功率的计算公式,就可以得到这样的电线,负荷能够达到4800
千瓦
。如果电压比较低,比如是400伏的...
240
电缆能带多大功率
答:
240的
铜芯电缆最大载流约为552A左右,但是考虑到长时间安全用电,电缆不能过热,所以应该考虑留有余量,约20%左右,即安全承载552*0.8=456A左右;
三相电的
负载功率=电压*电流*电压相位角1.732*负载功率因数,负载功率因数取0.95左右:即,功率=380*456*1.732*0.95,约为285KW左右比较安全稳定...
240平方铝线
200米长
可以
带多少
千瓦
答:
240平方铝线
200米长可以带14.5
千瓦
。240平方铝芯电缆三相四线可负荷14.5千瓦,根据
三相电
相线电流计算公式P=I×U×1.732×cosΦ,P-功率(W)。U-电压(380V)。cosΦ-功率因素(0.85)。I-载流量(A)。
一
平方铝线可以
承受多少
千瓦
答:
下面一起来了解一下吧。一、铝线一平方带多少
千瓦
连接单相电,铝线一平方带1.1千瓦左右,而连接
三相电
,铝线一平方带1.9千瓦。1、连接单相电时,电压是0.22千伏,且一
平方铝线的
安全电流一般是5安培,根据公式功率P=电流I×电压U=5×0.22=1.1千瓦。2、连接三相电时,电压是0.38千伏...
大家正在搜
20千瓦三相电用多少平方的线
10平方铜线三相电带多少千瓦
三相16平方铝线能带多少千瓦
三相电35平方线能走多少千瓦
三相电10平方铝线
三相16铜线可以带多少千瓦
6平方铝线能用几千瓦
16平方三相四线能带多少千瓦
三相16平方电缆能带多少千瓦
相关问题
240平方铝线能载多少千瓦?
240铝芯线能最大承受多少千瓦
240平方铝线最大带多少千瓦
380v240平方5芯电缆可以承受多少千瓦
请问240平方毫米的铝线能过多少安电流,全是电机用?
240的铝线能带多少千瓦的负荷
三相电总功率230万瓦。用多少平方的铜线
620米长240平方铝线能带动5个总功率250千瓦的电机吗