三相电260千瓦主线用240平方的铝线可以吗

如题所述

三相电260千瓦主线电流大概在500-550之间,建议使用300个平方的铝线,这样更加安全。240的话容易引起故障。

三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-04-07
你好,260千瓦电器设备,采用三相四线供电时,电流约为520A。
供电距离如果在30米以内,铝电缆截面建议选择300平方的。300平方的铝电缆明线敷设安全截流量约520A。240平方铝线明线敷设安全截流量,查电缆对照表是442A。
如果三相电的功率因数以0.85计算,则该铝线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×442A×0.85=247kW。所以240平方铝线是比较危险的。
以上仅供参考。本回答被网友采纳
第2个回答  2015-04-07
基本可以,但是有点风险,电机类负载1千瓦约等于2个电流,就是520个电流,240电缆一平方毫米约为2个电流,这才480个电流,但是设备一般不满负载,基本也可以用,但是有风险,要我就用240铜线,非用铝线就用双线120电缆。铜线现在都不能完全够数,铝线载流量低,再加上不够数的,害怕!!!!!
相似回答