广联达画悬挑梁 另外框架梁支座锚固问题?

画悬挑梁时我已经在节点设置中设置了悬挑梁的上部钢筋为3#筋,而且也试过原位标注3-2C25这个方法都不行

出来后是这种效果。而我想要的是下图这种效果

请问如何设置?
第二个问题我发现广联达算出的钢筋都有点问题,还是我自己没设置对?首先剪力墙,比如剪力墙为2600 -保护层15,广联达算出来钢筋的身长是2570,实际工程中只需要2500就可以了,因为还要减去柱铁和柱箍的直径,2570的话就长了根本用不了,这个问题能进行设置调整吗?
第三个问题楼层框架梁如果与构造柱跟墙在同一水平线上以墙为支座时,比如KL1它的一端支座是一根200*400的构造柱,构造柱连着墙的都在同一水平线上,墙为2000.就是说梁的锚固可以直接通过柱子锚入墙中,这种情况广联达好像识别不了墙,只能识别柱子为支座,于是算出后是弯锚。这样施工中也是不可取的。请问有没有办法调整?如何调整?谢谢!!!

  1、广联达画悬挑梁。
  在计算设置里面,梁那一项里,最后面一项,在那里选择悬挑钢筋的形式。
  选好以后,就可以直接输入钢筋,软件会自动处理悬挑钢筋的形式。
  2、框架梁支座锚固。
  非框架梁伸入支座后,如果梁侧边没有带N开头的侧面筋,那伸入端支座的还是12d,如果梁侧边有N打头的侧面钢筋,那就要伸入端支座一个锚固,当支座宽度大于一个锚固长度,就采用直锚固,如果支座宽度小于一个锚固就伸到对边弯折,非框架梁伸入端支座的长度是12d还是La,主要看梁侧边是否有N打头的抗扭钢筋,有就是La,没有就是12d。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-24
第一个问题是悬挑长度不满足弯折要求(1、4)可以看看图集中的说明
第二个问题预算中只扣减保护层,而不用考虑钢筋之间的扣减
第一个问题框架梁是不能以砖墙为支座的,如果是剪力墙在软件中是可以识别的。追问

首先谢谢你的解答!再想问下第二个问题,墙水平筋只扣减保护层是没办法用于现场制作绑扎的,请问要如何设置才能用于现场施工中呢?

追答

不知道你是用的下料软件还是预算软件呢?如果是下料软件这个保护层是可以设置的,预算中是不用考虑的,计算规则就是这样,没必要纠结。当然的些少数地区是按实计算(这个就有点不合适)。

本回答被提问者和网友采纳
相似回答