监理验收钢筋:
1、按照图纸对应钢筋的数量和直径。
2、a、柱子的切面是否符合图纸、竖向受力钢筋(浇筑时主筋是否偏位、偏位后按照1/6弯曲处理并加强)焊接是否符合规范(焊包的大小、是否偏心、接头是否按规范错开)。b、
箍筋、拉钩的间距(用
卷尺10个一拉)箍筋开口位置是否错开。
3、a、板的高度是否符合图纸要求、板底筋的伸入梁内的部分是否够长(至少到梁中不少于>或=5d)。b、板筋布置方向是否对(底筋短方向在下、而面筋相反)。c、钢筋绑扎时是否满扎(受力钢筋必须满扎)钢筋要横平竖直。d、钢筋面筋的锚入梁的部分是否够
锚固长度(lae)。
4、a、梁的切面是否符合图纸、梁主筋是否在受压位置接头、两头锚固长度是否够规范。b、箍筋间距和
框架梁加密是否合符图纸规范要求。C、连梁的构造筋是否有(间距直径和当层
剪力墙一样)框架梁和梁梁腹大于450mm的有没有加构造筋和拉钩。d、梁的主筋是否满扎、和到位特别是底筋。
5、检查梁板柱的保护层是否挂好垫好、(这同样很关键、它关系到以后钢筋过早的氧化)。
6、检查各种
悬挑板梁钢筋位置是否正确(放错容易断掉)。
7、最后检查板的几何尺寸(应该在验收木板时验收)梁板强内的垃圾。