发电机中性点PT作用

如题所述

1、发电机的中性点不接地,则在其中性点接PT,可以反映发电机单相对地短路故障。当发生单相接地故障时,发电机中性点对地电压由零变为相电压,此时PT二次侧能够出现100V的动作电压去驱动相应保护动作于报警或跳闸。
2、对于中性点直接接地的发电机,其中性点上一般不接PT,因为中性点接至地,PT二次侧不会出现电压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-20
在中心点不接地的发电机中心点接PT,能够反映单相对地短路故障,发生故障时,中心点对地电压由零变为相电压。PT二次侧能够出现100V动作电压去驱动保护报警或跳闸。对于中心点直接接地的发电机,中心点一般没有PT,因为中心点永远是零电位,PT二次侧不会有电压出现
第2个回答  2015-06-10
  分别向故障录波器,发电机A、B柜保护,测量,计量,同期,PMU,AVR提供信号。
  PT中性点如果不与发电机中性点连接,则PT上的相电压就不是发电机的相电压了,因为由于种种原因可以使两个中性点之间产生一个位移电压。PT上的相电压就是发电机相电压与这个位移电压的相量差,为了消除这个位移电压,两个中性点必须可靠连接,这叫工作接零。中性点非有效接地系统PT中性点接地只是为了监测系统绝缘方便。
第3个回答  2013-10-21
主要是检查中性点是否有电流,是为了检测接地故障用的,和系统的接地方式及继电保护有关。
第4个回答  2013-10-20
在380v交流发电机组中作为工作零线,在硅整流充电发电机中作充电指示用,