电流互感器怎么测电流?

如题所述

通常采用将输出导线串入电流互感器内部一端接用电设备另一端接断路器,在s1接入电流表输入端s2接电流表的另一端。

电气工作时产生电流互感传到电流表上,通过指针显示电流。但是此时的电流必须乘以电流互感器的变比数才是电流的实际数值也是电气的工作电流。

测量电流互感器的极性的方法很多,我们在工作时常采用的有以下三种试验方法:①直流法;②交流法;③仪器法。

1、直流法

用1.5~3V干电池将其正极接于互感器的一次线圈L1,L2接负极,互感器的二次侧K1接毫安表正极,负极接K2,接好线后,将K合上毫安表指针正偏,拉开后毫安表指针负偏,说明互感器接在电池正极上的端头与接在毫安表正端的端头为同极性。

2、交流法

将电流互感器一、二次线圈的L2和二次侧K2用导线连接起来,在二次侧通以1~5V的交流电压(用小量程),用10V以下的电压表测量U2及U3的数值若U3=U1-U2为减极性。

3、仪表法

一般的互感器校验仪都有极性指示器,在测量电流互感器误差之前仪器可预先检查极性,若指示器没有指示则说明被试电流互感器极性正确(减极性)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-22

试验目的?

电流互感器的伏安特性(又称励磁特性曲线)是指一次开路,二次侧电流与所加电压的关系试验,实际上就是铁芯的磁化曲线试验,因此,伏安特性又称励磁特性曲线。进行这样试验的主要目的主要是检查电流互感器二次绕组是否有层间短路,并为继电保护提供数据。

如何测量?

各二次绕组分别进行;待检电流互感器一次及所有二次绕组均开路,将调压器或试验  变压器的电压输出高压端接至待检二次绕组的一端,待检二次绕组另一端通过电流表(或  毫安表,视量程需要)接地、试验变压器的高压尾接地,接好测量用电流互感器、电压表,缓慢升压,同时读出并记录各测量点的电压、电流值。

注意事项?

试验时待检电流互感器一次及所有二次绕组均开路;试验时应先去磁,然后将电压逐渐升至励磁特性曲线的饱和点即可停止,如果该绕组励磁特性的饱和电压高于2 kV,则现场试验时所施加的电压一般应在2 kV截止,避免二次绕组绝缘承受过高电压。试验时记录点的选择应便于计算饱和点、便于与出厂数据及历史数据进行比较,一般不应少于5个记录点。

回答者:三新电力

本回答被网友采纳
相似回答