自建房高层业主,一到用水高峰期就没水怎么办?

水压不够,二次供水我还是稍微懂一点,但是不知道这个问题该向谁反映是物业还是开发商?该怎么样解决这个水压不足的问题呢?

  自建房,可以是自建住宅的场所,也可能是自建小型宾馆供水,一般针对自建房供水,该怎么解决呢?小编通过一个简单的案例为大家分析分析。

  案例简介:
  张先生,家住绵阳三台市郊区,自建4层楼的小旅馆,共4层,在楼顶有水箱,通过自来水对水箱上水,再通过水箱自上而下供水。4楼的冷水比3楼的小。在2楼 的卫生间安装了一台空气能热水器,自下而上的给2楼、3楼和4楼的卫生间供热水,4楼卫生间的热水也比3楼的小,这个热水就偏小,分析原因是楼顶水箱与4楼 卫生间之间的压差小,所以供水也小。
  问题:有什么办法让4楼卫生间水变大?
  解决办法1:
  屋顶水箱的二次供水方式不建议采用。假定4楼层高3米,屋顶水箱常水位距离屋顶建筑上表面假定2米(水箱内水深假定1米,水箱架起1米),4楼卫生间出水口 距地(4层楼面)假定1米,则静水头为3+2-1=4米水头。考虑管道阻力,富余水头估计约3.5米左右。
  如果是市政自来水直供或是小型变频供水设备的话,再来算一遍:
  假定市政自来水供水压力0.25MPa(25米水头,这很常见),楼主家的楼标准层(2-4层)层高3米,首层层高4米,其它条件如前,则静水头为25-3*3-4- 1=11米水头,考虑管道阻力,则富余水头约有8米以上。
  如果前面假设的层高不是3米而是4米,则原方案富余水头为4.5米左右,市政直供的富余水头约为5左右,两方案基本差别不大。但是市政供水压力0.25MPa 的估值一般来说是偏低的,城镇供水系统压力0.3-0.6MPa是很正常的,所以只要市政供水压力大于0.25MPa,还是直供方案为优,但此前提是在市政管网水压正常的情况下。
  解决办法2:
  通了自来水的建议直接用市政管网供水,是酒店的话那可以考虑买一个单泵组的变频供水设备,热水和冷水也都能直接的解决,单泵组的是比较常用的家用或是 酒店小流量使用的设备。单泵组供水设备造价低,增压效果好,同时节能、安全。此信息为四川博海二次供水有限公司提供。