电热电容器漏油原因:
当负载发生短路是,产生大的短路电流,从而会冲击电容器,使它膨胀,从而漏油。
油的作用,电容器介质的一部分;散热
漏油的危害:
性能下降、加速老化,严重缺油的后果是冒烟、爆炸丶起火
修改方法:
1、漏油早期,电参数没有恶化,可以补漏,注油。
2、因漏油会导致电容器的性能下降,一般都是更换新的电容器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/2Uvp9U92in9np2Usxn.html
其他回答
第1个回答 2016-03-26
换
相似回答
电热电容器漏油怎么办
答:
接线柱是一个极,
电容
的外壳是一个极。将接线柱并联,外壳并联,接线柱和外壳之间绝缘就行。
中频炉使用的2000kvar
电热电容器
除明显炸裂和
漏油
以外,该怎样判断它...
答:
先用万用表测电容的容量,容量在正常时
。在万用表电阻挡测电阻,电阻先是大的,最后在一定值后稳住,这样的电容是好的。
电热电容器
开焊放炮还能用吗?
答:
只要热电容器没有损坏,可以继续使用
。但在使用时,应检查是否有热膨胀现象,如果发现有热膨胀现象,应及时进行检修保养,以确保安全可靠的使用。
中频炉的逆变部分阻容保护
电容
总是烧坏这是什么原因?
答:
1200V等常用规格),会造成电热电容过电压击穿。若是出现这种情况,
就需要调低中频电压或者把电热电容换成耐压等级高的型号
。3、电热电容的阴极接地,若是在电炉的使用过程中,电热电容出现绝缘不好的情况,就会发生电容阴极接地而致使电容外壳击穿,若是出现这种情况,就需要对电容柜的绝缘进行重新处理。
中频电炉主控板工作原理
答:
每台
电热电容器
由四个芯子组成,外壳为一极,另一极分别通过四个绝缘子引到端盖上,一般只会有一个芯子被击穿,跳开这个绝缘子上的引线,这台电容器可以继续使用,其容量是原来的3/4。电容器的另一个故障是
漏油
,一般不影响使用,但要注意防火。安装电容器的角钢与电容器架是绝缘的,如果绝缘击穿将...
电热电容器
的外壳发鼓什么原因造成的
答:
质量问题、电压高、达到使用寿命