NO和NC指的是接触器、继电器等电气开关元件辅助触点在常态下(未通电时)的状态。
NO是常开(NORMAL OPEN),就是通常即未通电状态下,是断开的,通电后在电磁线圈的作用下(吸合)处于闭合状态。NC是常闭(NORMAL CLOSE),就是通常即未通电状态下,是闭合的,通电后在电磁线圈的作用下(吸合)处于断开状态。
扩展资料
常开接点和常闭接点的区别
1、常开接点:在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。
2、常闭接点:当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。
参考资料来源:百度百科—常开常闭触点
你说明白点
追答NO、NC也就是我们平时说的“常开”、“常闭”都是指在设备未通电的情况下继电器触点的状态。
NO:也就是常开,即在未通电的情况下继电器触点是分开的。
NC:也就是常闭,即在未通电的情况下继电器触点是吸合的。
一般在IO清单中,我们可以发现无论是DI还是DO,他们都有NO和NC之分。
先说说DI:一般故障信号、跳闸状态信号以及失电信号等都会使用常闭继电器(NC),也就是说现场设备在无故障、跳闸、失电等情况下常闭继电器是带电的,而当故障、跳闸、失电等信号产生时,常闭继电器失电,触点吸合,此时出“1”;而其他使用常开继电器(NO)的信号产生时,常开继电器带电,触点吸合,此时出“1”。因此对于DI信号来说,无论是使用常开还是常闭继电器,都是出“1”时信号有效,所以对于使用Ovation系统的DCS数据库来说,DI信号是不需要在Point Builder中做取反(Inverted)处理的。
再说说DO:DO信号也会有NO和NC之分,但是一般使用常闭继电器(NC)的情况比较少。对于DO信号来说,常开还是常闭是与接线方式有关的。例如北仑一共用到了三种DO类型的卡件,一种是适用于AC的DOC卡件,这种卡件带的继电器在接线处就对常开和常闭做了区分,因此如果是NO就在常开触点处接线,NC就在常闭触点处接线,所以在出端子号时就要明确区分以便于接线人员的接线。第二种和第三种是DC110V的DOX卡件和DC220V的DO卡件,一般此类卡件上带的继电器是只对常开触点接线的,没有留出对常闭触点接线的地方,因此当个别信号需要接常闭触点时就需要更换那些个别信号的继电器,此类继电器留有常闭触点接线处,不过作为我们软件组态方一定要记得和硬件厂家的项目经理做好沟通来更换继电器。所以对于使用Ovation系统的DCS数据库来说,无论是那种DO信号也是不需要在Point Builder中做取反(Inverted)处理的。
今天就先说到这里吧,大家看了之后如果有不明白的地方可以直接给我留言,如果发现我在阐述中有什么错误或者不准确的地方也十分欢迎大家给我指出,我相信这样的沟通交流才会有真正的进步。
这是你的回答吗
追答你有疑问吗?
追问没什么 这个问题已经问了一个多月了
追答哦,那我留意下