空开送电接触器就吸合是怎么回事

如题所述

 1:空开只作为一次线路(接触器负荷)的电流保护。
  2、交流接触器所带的设备(电机等)或线路发生短路后出现的特殊现象。
  接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
  接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2020-03-12
我说的没有人家说的好,我就引用人家说的给你参考:1.空气开关的选择:1) 由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。(2) 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。(3) 按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。(4) 按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。(5) 按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。2.接触器的选择:1)选择接触器的类型:根据电路中负载电流的种类选择。交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器,如果控制系统中主要是交流负载,直流电动机或直流负载的容量较小,也可都选用交流接触器来控制,但触点的额定电流应选得大一些。(2)选择接触器主触头的额定电压:应等于或大于负载的额定电压。(3)选择接触器主触头的额定电流:被选用接触器主触头的额定电流应不小于负载电路的额定电流。也可根据所控制的电动机最大功率进行选择。如果接触器是用来控制电动机的频繁启动、正反或反接制动等场合,应将接触器的主触头额定电流降低使用,一般可降低一个等级。(4)根据控制电路要求确定吸引线圈工作电压和辅助触点容量:如果控制线路比较简单,所用接触器的数量较少,则交流接触器线圈的额定电压一般直接选用380V或220V。如果控制线路比较复杂,使用的电器又比较多,为了安全起见,线圈的额定电压可选低一些,这时需要加一个控制变压器。直流接触器线圈的额定电压应视控制回路的情况而定。而一系列、同一容量等级的接触器,其线圈的额定电压有好几种,可以选线圈的额定电压和直流控制电路的电压一致。直流接触器的线圈是加直流电压,交流接触器的线圈一般是加交流电压。有时为了提高接触器的最大操作频率,交流接触器也有采用直流线圈的。如果把直流电压的线圈加上交流电压,因阻挠太大,电流太小,则接触器往往不吸合。如果将交流电压的线圈加上直流电压,则因电阻太小,电流太大,会烧坏线圈。3. 热保护器的选择:选择热保护器的额定电流大于等于线路额定电流。功率一定那么电流就是一定的,所以你就根据电流选择合适的空开了,空开、接触器:越大越好热保护器:越接进电流值越好,但不能小于电流值,否则会常跳闸。 温老头说得很专业,读后受益!本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-12-13

常开上控制线接错了,自锁线在下口

第3个回答  2013-12-15
线接错了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
相似回答