施工现场共5栋14层
1台塔吊35kw
5台施工人货梯44kw×5=220kw
1台地泵110kw
2台加压水泵15kw
3碰焊机10kw×3=30kw
现场搅拌机和临时照明约30kw
总计440kw
请问这么计算对吗?需要用多大的主线,多大的总隔离开关
铜
追答是的,选铜缆。给你一个网址,对你应该会有用的http://www.doc88.com/p-497273735545.html
能详细说一下怎么计算出来的吗
追答感性负载的启动电流一般为额定功率的3--7倍!线路不考虑距离的话(距离较近)一般按每平方5个电流计算!开关按额定电流2--2.5倍计算!这是一个大致的算法!!!