施工现场共5栋14层 1台塔吊35kw 5台施工人货梯44kw×5=220kw 1台地泵110kw

施工现场共5栋14层
1台塔吊35kw
5台施工人货梯44kw×5=220kw
1台地泵110kw
2台加压水泵15kw
3碰焊机10kw×3=30kw
现场搅拌机和临时照明约30kw
总计440kw
请问这么计算对吗?需要用多大的主线,多大的总隔离开关

你好,各电机类负荷380KW按0.6的同时系数计算为228KW除功率因数(0.75)加上电焊机和照明各为30KW按0.5的同时系数计算各为15KW,这样得出的总数乘以1.1倍得出总容量为367.4KVA,367.4除根3除电压得出近560A的电流,总隔离开关630A,电缆选3*150+2*75追问

追答

是的,选铜缆。给你一个网址,对你应该会有用的http://www.doc88.com/p-497273735545.html

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-03-16
总功率是这样没错,但可考虑同时使用系数,也就是这样算偏大点。如果按440KW计算,则:
P=UI
I=P/U=440000/380=1158A
除以3约等于400A,查电缆表,YJV22的185平方的电缆可承受400A,可用采用3*185+1*95的电缆,开关用400A的。本回答被网友采纳
第2个回答  2015-03-16
大概功率是这样算的!考虑到你这主要是感性负载且没有说距离,建议使用截面300²的主线(240²的主线稍微有点小)。隔离开关使用1250---2000A。追问

能详细说一下怎么计算出来的吗

追答

感性负载的启动电流一般为额定功率的3--7倍!线路不考虑距离的话(距离较近)一般按每平方5个电流计算!开关按额定电流2--2.5倍计算!这是一个大致的算法!!!