一台zx7直流电焊机距离160kva变压器1000米用选用多大铝电源线

如题所述

 1000米的输送距离,zx7系列电焊机有200~400A的,现在按常用的大功率400A的考虑,它的功率为17KW,采用三相四线制给电焊机供电,可选用50mm²é“èŠ¯èšæ°¯ä¹™çƒ¯ç»ç¼˜ç”µçº¿ï¼Œå³ï¼šBLV-3×50+1×25。

    计算三相供电电流计算:Ijs=P/U/√3/cosφ=17000/380/1.732/0.9≈28.7A;

    根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:28.7×(1+20%)≈34.4A;

    在不考虑线路压降因素下、选用6mm²é“èŠ¯èšæ°¯ä¹™çƒ¯ç»ç¼˜ç”µçº¿ï¼Œå®ƒçš„安全截流量分别是42A,我们再通过压降计算来论证。

    1000米的输送距离较远,我们要核实一下是否满足要求,根据GB50052-1995《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为19V。

    ΔR=U/I=19/28.7≈0.662Ω

    铝芯线:S=ρ×L/R=0.0285×1000/0.662≈43.1mm²ï¼Œå¯é€‰æ‹©50mm²é“èŠ¯çº¿èƒ½æ»¡è¶³è¦æ±‚。

若是单相供电,或其他功率的电焊机,可上传我们再讨论。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答