66问答网
所有问题
人防工程中施工单位漏放套管,上报方案需要进行开孔,监理单位如何进行审批
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-01-16
民防工程涉及临空墙、密闭墙、防护单元分隔墙等具有防爆功能,开孔后对防爆强度减弱,应有加强措施,报设计单位认可方可实施。
临空墙在施工上有个要求,不能因施工问题导致墙体留有孔洞,其整体(包括墙面上任何一个点)都不能出现局部(哪怕是一个点)不能抵抗核冲击波的现象,必须强度一致。因此该构件墙体的对拉螺栓必须是永久固定在墙里的那种,而不能用可拆卸式的对拉螺栓导致出现孔洞。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/2DvUixiiisn2pnUDis.html
其他回答
第1个回答 2015-12-22
最简单、最保险的办法就是:要求施工单位把开孔方案(包含后期封堵)报原设计单位审核认可后,监理再审批同意。本回答被提问者采纳
相似回答
浅谈
如何
做好
人防工程监理
工作
答:
在对穿墙密闭套管预埋时,需选用套管管壁厚度大于或等于2.5mm的热镀锌管,使用的热镀锌管两端需高出墙面3―5cm,根据防护密闭对穿墙套管的特殊要求,出入口和连通口周边的防护密闭墙体中需预埋4-6根备用套管。
人防工程
电气安装在施工阶段,对穿墙密闭套管的预埋工作很重要,它直接关系到人防地下室在紧急情...
人防工程
报审报验表怎么签字盖章
答:
10、审查《
人防工程
质量检验评定表》填写是否与进度同步,且应符合评定标准和其他规范要求的内容。二、侧墙、顶板隐蔽验收 在人防工程侧墙、顶板钢筋绑扎完毕、
施工监理单位
自检自验合格后,人防质监站进行现场抽查,检查的主要内容如下:1、
监理单位需
对进场预埋的人防设备按人防质量检验评定标准进行查验,杜...
加强
人防工程
质量监督对策?
答:
我们在质量监督过程中,发现在
人防工程
结构墙、门框墙施工时,建设单位、
监理单位
对
施工单位
有很少的要求,并且在已有的要求中,其要求并不严格。甚者,有不少施工人员都是按照普通地下室的要求在
进行施工
,比如所有人防工程的外墙、临空墙、防护单元隔墙、密闭隔墙等位置模板固定时应用未用一次性止水钢螺杆或者限位螺杆。个...
人防
地下室
施工
要点
监理
对人防地下室控制要点
答:
人防工程
严禁在混凝土结构上凿墙打洞,各专业
监理工程
师应严格审核图纸并按照图纸现场核对预埋件的位置,标上记号,杜绝出现遗漏现象。所有出入工程的管线必须预埋防护密闭
套管,
所有穿墙临空墙、防护单位隔墙的管线也均须预埋防护密闭套管。3 对人防密闭门的要求 (1)认真熟悉图纸,核对人防密闭门的数量、...
人防
地下室验收程序有哪些?
答:
人防工程
结构验收程序 内容如下:一、结构验收申报条件人防地下室主体土建结构完成后(后浇带封闭为宜),在建设单位、
施工单位
、
监理单位
自检的基础上,由建设单位向市人防质监站填报《人防工程结构验收申报表》,同时提交人防工程质量检验评定相关资料,并约定验收时间。二、申报资料审核 我站收到上述申报...
人防
地下室
施工
注意事项有哪些?
答:
2、严格按图
施工,
并应注意以下几个问题①人防门洞四角内外侧,不得遗漏斜向加强钢筋。②底板、侧墙、顶板均应设间距不大于500mm的口6以上拉结筋,梅花型型布置。③门框四周钢筋应按图要求放准位置,保护层厚度应满足设计要求。3、吊钩安装必须牢固,吊钩预埋筋要勾住顶板的钢筋面筋。4、人防地下室...
大家正在搜
人防工程用防爆套管
人防工程防护密闭套管
人防工程套管
人防工程密闭套管是什么样的
人防工程套管密闭封堵
人防套管漏放补救图集
人防套管厚度要求
人防给排水套管规范
人防套管规范
相关问题
施工单位上报的专项方案监理单位如何签字
求知。“工程在开工前施工单位必须上报所有的专项施工方案给监理...
人工挖孔桩在施工过程中遇到流沙层,施工单位上报了处理方案,并...
施工单位五大员资料报上,监理如何审批
安全专项施工方案的审批有哪些规定?
施工现场什么样的工作需要方案?都需要监理审批吗?
施工单位违规施工监理如何上报业主及质安监