10平方铜芯电线可以负载的功率是多大?

如题所述

10平方铜芯电线可以负载的功率是15.4KW。

因为一平方铜芯能承受7A电流,所以10平方铜芯能承受电流如下:10×7=70A,此外220V单相用电器一个千瓦4.55A电流。那么我们就可以用10平方铜芯承受电流除以一平方铜芯所能承受的电流得出10平方铜芯能承受多少千瓦 如下:70A÷4.55≈15.4KW。

扩展资料:

使用铜芯电线时注意事项:

1、注意电线的外观应光滑平整,绝缘和护套层无损坏,标志印字清晰,手模电线时无油腻感。从电线的横截面看,电线的整个圆周上绝缘或护套的厚度应均匀,不应偏芯,绝缘或护套应要有一定的厚度。

2、注意导体线径是否与合格证上明示的截面相符,若导体截面偏小,容易使电线发热引起短路。建议家庭照明线路用电线采用1.5平方毫米及以上规格;空调、微波炉等用功率较大的家用电器应采用2.5平方毫米及以上规格的电线。

3、注意在布线时不要碰坏电线,在房间装潢时不要碰坏电线;在一路线里中间不要接头;电线接入电器箱(盒)时不要碰线;另外用电量较大的家用电器如空调等应单独一路电线供电;弱电、强电用的电线最好保持一定距离。

参考资料来源:百度百科:电线电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-29
按国家标准:1平方的铜芯线在明线装置时的安全载流量为17安,那么,折合成在220v电压工作的情况下的负荷可以达到17x0.22=3.74(千瓦)。按家庭用电选用2根线穿塑料管的方案,这个安全载流量为10安,此时,可以承受的功率为:10x0.22=2.2(千瓦)。所以,一般来说,自己在安装、使用中,可以有一个初步的概念:1平方的铜线最大不要超过2个千瓦为宜。
第2个回答  2013-10-25
1平方大概可以1.5KW,10平方就是15KW,也可以大一点点了最大也就是17KW了
第3个回答  推荐于2017-11-25
十平铝线载流六十安,铜线八十安,可带三十到四十千瓦本回答被网友采纳
第4个回答  2013-10-25
1个平方=4A,最大算6A,1个KW=2A多点点,10个平方就40A,40A=20KW。