消防系统 8.1泡沫灭火系统 8.1.1应采用同一种类型的泡沫灭火系统。最大单罐容量大于10000m3时,宜采用中倍数泡沫灭火系统。最大单罐容量不大于10000m3时,应采用低倍数泡沫灭火系统。 8.1.2 同时存在水溶性、非水溶性甲、乙、丙类液体时,应分别选用泡沫液。 8.1.3 单罐容量等于或大于500m3的立式钢质轻油罐,应采用固定式泡沫灭火系统;单罐容量小于500 m3可采用半固定式泡沫灭火系统;卧式油罐、丙B类润滑油罐和容量不大于200 m3的地上油罐,可采用移动式泡沫灭火系统。 8.1.4 泡沫混合应采用隔膜式压力比例泡沫混合装置。 8.1.5当一座储罐所需的泡沫产生器数量超过一个时,应选用同规格的泡沫产生器,且应沿罐周均匀布置。 8.1.6储存水溶性甲、乙、丙类液体的固定顶储罐,应设置泡沫缓冲装置。 8.1.7 配制泡沫混合液的水质必须保证不影响泡沫的形成和泡沫的稳定性。严禁使用含有防腐剂、石乳剂、添加剂或含油的污水。抗溶性泡沫灭火剂配制不应使用海水。 8.2 消防给水 8.2.1 一~四级油库应设独立消防给水系统。四级以上的油库,应采用固定式消防冷却水系统。 8.2.2采用固定式消防冷却水系统时,宜在罐顶环管上安装水膜喷头。 8.2.3 一级油库消防系统应设稳压装置,自动启动时稳压泵工作压力应比主泵高0.05MPa,非自动启动时稳压泵工作压力为0.3~0.45MPa。流量为消防水量的2%~5%。 8.2.4 消防冷却水泵、泡沫混合液泵应正压启动或自吸启动。当采用自吸启动时,自吸时间不宜大于45s。 8.2.5 消防水池补水时间应小于96h,水池容量大于1000m3时,应分隔为2个池。消防水池应设消防车专用吸水口。 8.2.6 消防冷却水泵、泡沫混合液泵应各设1台备用泵。当消防冷却水泵与泡沫混合液泵的压力、流量接近时可共用1台备用泵。 8.2.7 在寒冷及严寒地区消防冷却水干管和环管,应埋地敷设在当地冰冻线以下0.2m,同时应考虑油罐上消防冷却水支管和消火栓的防冻措施。 8.2.8油品装卸码头的消防设施应按现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》和《装卸油品码头防火设计规范》中装卸码头消防的有关规定执行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-16

消防部门应根据消防规范要求对消防给水系统的水量和水压进行出水试验,达到国家规范要求后,才许交付使用。一般验收时应检查以下儿项内容:

(1)消火栓是否符合规范规定的规格,消火栓分布是否合适,安装是否正确。若为地下消火栓,消火栓的井盖、井身是否便于操作,消火栓是否便于检查和开启使用。

(2)消防给水管网敷设位置是否合适;

(3)消防阀门的安装是否符合要求,能否便于火场操作使用;

(4)消防给水管网应进行出水试验,测定管网的流量和压力是否符合有关消防要求。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-06
