66问答网
所有问题
当前搜索:
油库安全距离标准
大型石油储油罐库区离居民住宅区
安全距离
是多少米
答:
油库与国家铁路线的安全防火距离:一级库不得少于60米,二级库不得少于55米,三、四、五级库不得少于50米
;油库与工业企业铁路线的安全防火距离:一级库不得少于35米,二级库不得少于30米,三、四、五级库不得少于25米。
加油站
油库
与10千伏高压线之间的
安全距离
是多少?
答:
架空电力线路至埋地油罐不应跨越加油站(二级站),且最近水平距离不应小于1.0倍杆高
;架空电力线路至埋地油罐不应跨越加油站(三级站),且最近水平距离不应小于5m;架空电力线路至通气管管口、加油机不应跨越加油站,且最近水平距离不应小于5m。架空电力线路的布置沿应符合国家现行标准《66kV及以下架空...
柴油储油罐间的
安全距离标准
是多少?
答:
当较大罐的直径超过53m时,相邻两个油库的储罐之间安全距离需满足:不应小于较大罐直径,且至少为80m
。<!--当储罐直径小于或等于53m时,安全距离应为较大储罐直径的1.5倍。具体来说,土罐间的距离不应少于60m,而对于储存其他易燃、可燃液体的罐体,安全距离不得低于30m。<!--因此,在设计柴油储...
地面
油库安全距离
是多少,需要离办公楼有多远
答:
首先根据《石油库设计规范》分清油库级别,再查《石油库设计规范》GB 50074 中的表 4.0.7 ,从石油库的罐区或油品装卸区算起,距离居住区或公共建筑物,如1级油库应达到
100米以上
。
机场
油库距离
多远是
安全
区?
答:
机场
油库距离
多远是
安全
区? 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 机场 油库 全区 搜索资料 本地图片 图片链接 提交回答 匿名 回答自动保存中 你的回答被采纳后将获得: 系统奖励15(财富值...
施工现场的加油站、
油库
,应遵守的规定有( )。
答:
加油站、
油库
,应遵守的相关规定。(1)独立建筑,与其他设施、建筑之间的防火
安全距离
应不小于50m。(2)周围应设有高度不低于2.0m的围墙、栅栏。(3)库区内道路应为环形车道,路宽应不小于3.5m,并设有专门消防通道,保持畅通。(4)罐体应装有呼吸阀、阻火器等防火安全装置。(5)应安装覆盖...
油库
好多米之内不能有建筑物?
答:
安全距离
是与
油库
所在地区、地域有关的,如果在风向的下风口,可能库区周边安全防护距离可能达到80米。另外油库周边建筑物应留有安全距离,8-20米(10万立油库),50万立以上油库不建议你在周边建设开发。
油库
与变压器配电房的
安全距离
是多少?
答:
根据国家规范要求,1级
油库
埋地油罐与变压器配电房的
安全距离
应大于25米;2级油库埋地油罐与变压器配电房的安全距离应大于22米;3级油库埋地油罐与变压器配电房的安全距离应大于18米;通气口,加油机等设备与变压器配电房的安全距离均不得小于18米。
油罐的
安全距离
问题
答:
第十条储罐间防火
距离
应满足有关
标准
规范的要求,新建的外浮顶储罐罐组,罐组内油罐之间的防火距离不宜小于0.5倍相邻储罐中较大储罐的直径,对防火距离为0.4倍相邻储罐中较大储罐的直径的外浮顶储罐罐组应适当增加消防水及泡沫液的储备量。《
石油库安全
管理规定》第一条为了加强石油库安全生产与监督...
加油站
油库
应该隔居民区多少米才符合国家规定的消防
标准
?
答:
根据2006年开始实施的《汽车加油加汽站设计与施工规范》国家相关规定,加油站与各种建筑、设施之间的
安全距离
,主要从油罐(外壁)、通气管管口(中心线)和加油机(中心线)三个部位起算。其中,油罐、通气管管口和加油机与地市级以上党政机关办公楼、1500人以上座位的体育馆(影剧院)、500人以上的学校...
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
储油罐安全距离规定
油库与生活区的安全距离
油库周边安全距离
加油站离房子多远为宜
加油加气站安全距离标准
加油站与农贸市场安全距离
二级加油站与建筑物安全距离
无人区加油站最长距离
加油站安全距离标准国家规范