plc与组态王怎样进行连接设置

如题所述

1).通讯模块的运行方式通过模块上的开关类型选为专用通讯方式。2).在组态王开发环境中定义设备时选择 PLC->金星-〉MASTER-K-XXXS。3).通讯模块的RS232口到上位机的RS232口之间的连线和标准的有区别,建议用厂家配套电缆。定义设备地址时,格式如下:IP地址 单元号,例如:123.123.123.1 0 (IP地址和单元号之间有空格)。对于组态王老版本的驱动程序,上例中只能定义成IR100,而不能定义成IR0100。解决方法:更新驱动程序。两种方式都支持。如果关闭一些PLC,组态王会始终尝试与其恢复通讯,使通讯速度减慢。您可以使用组态王提供的COMMERR寄存器,在关掉PLC之前将相应的COMMERR寄存器置1,屏蔽PLC与组态王之间的通讯。然后再调闭PLC。三菱PLC的A和Q系列,以太网通讯模块中都有8个通讯缓冲区。PLC与上位机通讯时,每个缓冲区通过一个端口与一台上位机连接。因此,PLC首先要定义一个唯一的IP地址;需要与几台上位机连接,在程序中就要打开几个缓冲区,分别定义不同的端口;还要循环查询这些端口,是否有上位机连接进来,以便随时可以通讯。端口可以定义得比上位机数量多,对通讯没有影响。强烈要求网内所有PLC定义的端口不要重复,以避免驱动共享变量可能带来的通讯混乱。组态王只支持V寄存器,数据类型包括BYTE,INT,UINT,LONG,FLOAT,如果您要监控Q,I,M寄存器,您必须在PLC程序中做一下处理,将Q,I,M寄存器的值传至V 寄存器,组态王通过对V寄存器的操作来实现对Q,I,M寄存器的监控。三菱FX0n系列的plc本身只有编程口,如使用组态王与其进行通讯还需给三菱FX0n配置通讯模块或通讯卡,配置好通讯模块后与三菱fx2n系列的通讯协议是兼容的,请根据您所选用的通讯模块在组态王上选用相应的选项。1.对于232BD:定义设备时,选FX2N。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考