66问答网
所有问题
高压母线两侧为何都装有一个断路器?
高压母线10kV两侧为何都装有一个断路器?这2个断路器的规格一样吗?按说这两个地方的短路电流应该一样(距离相距很近),需要一个断路器就可以吧?2个断路器的作用分别是什么呢?等待高手作答。
举报该问题
推荐答案 2013-10-09
一个是主线路的断路器另外一个是分线路的断路器,两个的整定动作电流是不一样的,保护的范围也是不一样的,只是有可能两个断路器的
分断能力
一样,但是过流与速断的电流值是不一样的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/299s2xUDD.html
相似回答
有的电缆分接箱里面
为什么装一个
塑壳
断路器
答:
电源侧有其他用户,有故障时跳闸,不影响上一级用户。还可以断开
断路器
抢修用。
...增加2个隔离开关至1.2段母排相应增加
1个断路器
而不是2个呢?_百度...
答:
2条母线是为了增加供电回路的可靠性
,一旦一条母线故障或者检修,可以用另一条母线运行。所以每一个供电回路都应当与两条母线连接,以得到这个供电可靠性。所以,两个隔离开关分别从两条母线上引下电源,合并在一起后通过一个断路器向用电回路供电。两个隔离开关不能同时合上,只能根据要求合上一个,由...
为什么装
互感
器?
两个隔离开关中间夹
断路器
,为什么这样接?主变的接地...
答:
1、装互感器是为了测量高压的电压和电流
,如果没有互感器,我们常用的仪器是不能直接测量高压的,电压互感器将高压按比例变换成低压,电流互感器将高压电流按比例变换成低压小电流,这样就可以接保护装置、接测量仪表和电能表了。2、高压开关需要检修,但开关都是密封的,从外边我们不容易看出其是否断开,...
隔离开关、
断路器
、
空气开关
这三个有什么区别?
答:
因为它是通过空气作为介质进行灭弧 所以称为空气式低压断路器简称空气开关
,我们平常家里的大楼里配电基本都是空气开关 隔离开关是一种高压开关电器主要用于高压电路中 它是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。
为什么
在10KV开关站中一段
都有一个
柜子叫做环网柜?起什么作用?正常供电...
答:
这种供电方式简称为环网供电。在工矿企业、住宅小区、港口和高层建筑等交流10KV配电系统中,因负载容不大,其高压回路通常采用负荷开关或真空接触器控制,并配有高压熔断器保护。该系统通常采用环形网供电,所使用高压开关柜一般习惯上称为环网柜。环网柜除了向本配电所供电外,其
高压母线
还要通过环形供电网...
...用3\2接线(
一个
半
断路器
接线)每条出线
都装
了并联电抗器,作用是什么...
答:
因此,为了满足某些
断路器
遮断容量的要求, 常在出线断路器处串联电抗器, 增大短路阻抗, 限制短路电流。由于采用了电抗器,在发生短路时, 电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持
母线
电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性。电抗器reactor 依靠线圈的...
大家正在搜
合闸母线电压和控制母线电压
母线分段断路器
芜湖母线断路器
合肥母线断路器
母线分段断路器的作用
母线联络断路器的作用
馈线断路器
双断路器接线
断路器怎么接线图
相关问题
母线进线为什么还要装设断路器
高低压开关柜中为什么安一个接触器还安一个断路器,分合闸是是怎...
在变电设计中,为什么有时候断路器两侧用的是双接地隔离开关,有...
为什么110kV断路器的上侧和下侧各设两组电流互感器?
郭老师 请问为什么断路器两边都有电流互感器,它们和电流互感器...
为什么高压隔离开关要安装在高压断路器前面
单断路器双母线接线和双断路器双母线接线各有什么优缺点?它们和...
高压柜中断路器问题