预应力实际算出来的延伸量值为什么会跟图纸设计的引伸量不同,是计算错误吗
25mT梁负弯矩预应力实际算出来的一段总延伸量为0.0507891,而设计图上给出的一端引伸量为0.0476,比实际算出的少几毫米,请问是什么原因照成的
举报该问题
推荐答案 2013-10-18
这种情况经常有如果钢绞线的弹性模量有差别,钢绞线截面积有偏差,管道摩擦系数也有偏差,还有千斤顶的计量也有6%左右的偏差……都会影响张拉延伸量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/292ns99si.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-04-01
1、设计计算时采用的是
钢绞线
理论
弹性模量
E=1.95×105 Mpa和理论公称面积A=140mm2施工计算时要求采用的是钢绞线实际弹性模量和实际公称面积(每批试验检验确定),两者肯定不同,所以计算的理论伸长量也不同2、简化公式计算和程序公式计算也会有误差,如果只差3MM也是正常
本回答被网友采纳
相似回答
预应力实际算出来的延伸量值为什么会跟图纸设计的引伸量不同,是计算
...
答:
1、
设计计算
时采用的是钢绞线理论弹性模量E=1.95×105 Mpa和理论公称面积A=140mm2施工计算时要求采用的是钢绞线实际弹性模量和实际公称面积(每批试验检验确定),两者肯定
不同,
所以计算的理论伸长量也不同2、简化公式计算和程序公式计算也会有误差,如果只差3MM也是正常 ...
预应力实际算出来的延伸量值为什么会跟图纸设计的引伸量不同,是计算
...
答:
这种情况经常有如果钢绞线的弹性模量有差别,钢绞线截面积有偏差,管道摩擦系数也有偏差,还有千斤顶的计量也有6%左右的偏差……都会影响张拉
延伸量
。
预应力
钢绞线张拉起始端引伸量和结束端
引伸量是什么
意思
答:
预应力
钢绞线拉出的长度。计算参数:1、K—孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数:取0.0015 2、μ—预应力筋与孔道壁的摩擦系数:取0.25 3、Ap—预应力筋的实测截面面积:139 mm2 4、Ep—预应力筋实测弹性模量:1.95×105 N/ mm2 5、锚下控制应力:σk=0.75Ryb=0.75×1860=1395 N/ mm2 7、...
...张法中
,设计图纸
当中给
出的引伸量是不是
该
预应力
钢束的理论伸长量...
答:
引伸量是
根据每批钢绞线弹模计算的吧
简述连续刚构桥的变形特点
答:
4.结构超重 结构节段
实际的
混凝土用量可能因混凝土浇筑引起的模板走样而与理论设计用量产生一定的偏差,而这种偏差将导致结构节段混凝土超重、恒载与理论
计算值
存在偏差,这种偏差可以根据结构节段施工的实测反馈数据加以估计。同时也可根据截面的含筋量、混凝土用量来估计结构的超重。5.
预应力
管道定位 由于...
图纸
中给
出的引伸量是不是设计
伸长量
答:
是的 但是理论值和
设计值
应该会有较小的误差
大家正在搜
预应力张拉总伸长量怎么计算
预应力筋伸长值是什么
预应力张拉实际伸长量
预应力实际伸长值
预应力钢筋实际张拉应力测定
预应力张拉伸长量测量
预应力张拉伸长率的范围
张拉预应力计算案例
预应力计算
相关问题
混凝土预应力张拉,后张法中,设计图纸当中给出的引伸量是不是该...
预应力张拉理论伸长量是由设计直接给出还是由施工单
预应力实际算出来的延伸量值为什么会跟图纸设计的引伸量不同,是...
帮我看看这张图里的理论引伸量是多少啊
钢绞线张拉引伸量始终偏小是怎么回事?
预应力设计和施工单位深化详图的区别
如何计算张拉引伸量
预应力钢筋引申量是什么,有什么用,进行修正后干什么、它跟预应...