工厂食堂即餐厅和厨房消防规范上需要设喷淋系统吗,如果要,是依据设计规范中哪条规定

如题所述

建筑设计防火规范8.5.8条。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-12
8.5.8 公共建筑中营业面积大于 500m2 的餐饮场所,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位宜设置自
动灭火装置,且应在燃气或燃油管道上设置紧急事故自动切断装置。
第2个回答  2018-06-29
建筑设计防火规范GB 50016-2014 8.3.11 (p119)
餐厅建筑面积大于 1000m2 的餐馆或食堂,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自
动灭火装置,并应在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置。
第3个回答  2019-04-15
建规2018版 8.3.11 变强条了