66问答网
所有问题
当前搜索:
高压走廊下建筑物规定
2万伏
高压
线安全垂直距离《急》
答:
国家在
高压
电线的有关法律中提及:高压线
走廊
中,也就是高压线经过地方的正
下方
,是不允许任何
建筑
活动的。关于你们家住宅上的高压电线,最好查清楚是否是2万伏。在此,也对您的描述提出一些疑问,真的是正上方吗?或许是在旁边。如果不是在正上方,根据国家有关法规,架空电力线路保护区为导线边线在...
220千伏电路离房屋多高,横向多远才能住人?
答:
距
建筑物
的水平安全距离如下:1千伏以下1.0米 1——10千伏1.5米 35千伏 3.0米 66—110千伏4.0米 154——220千伏5.0米 330千伏6.0米 500千伏8.5米 如果是
高压走廊
的话:(单杠单回水平排列或单杠多回垂直排列)电压等级(KV)走廊宽度(M)35 , 12~20 66-100 , 15~25 220 , 30~...
城市规划中
高压走廊
是什么意思?有什么要求?
答:
意思是城市高压线
下面
一定距离范围内不能进行城市建设,一般只能用作绿地。根据《城市绿地分类标准》CJJ/T85-2002,是属于防护绿地(G3)的一个绿地类型 指城市高压输电线路
下方
一定范围内的绿化用地,是为安全考虑而设置的绿带。城市
高压走廊
一般与城市道路、河流、对外交通防护绿地平行布置,形成相对集中、...
220KV
高压
线周围建临时房最小安全距离
答:
这个距离在
规定
中是有,站在
高压
线正
下方
的地面上就应该是安全的。但如果作为个人住房安全考虑是不能完全照搬。高压电场对人的伤害作用有些(如白血病等)到现在还没有完全弄清,因为长期在这种环境生活与偶尔路过高压线下方是不同的。最近不就有怀疑是因染发而至白血病例的报道啊。再打个比方,日本731...
800KV特
高压
房屋拆迁距离是多少米?
答:
800KV的安全距离是
高压
线垂直投影到地面离居民房7.5米 特高压电力导线边线在计算导线最大风偏情况下,距
建筑物
的水平安全距离应大于15米 800kV特高压直流输电示范工程额定输送容量6400MW。综合考虑电气性能、环境影响、机械特性、建设和运行成本,线路选用6×720mm2导线,导线分裂间距取45cm;一般情况下极...
高压
线穿越居民区有什么要求?国家是否有相关标准?
答:
7.5.4市区内的中、低压架空电力线路应同杆架设,做到一杆多用。7.5.5城市
高压
架空电力线路
走廊
宽度的确定,应符合下列要求:7.5.5.1应综合考虑所在城市的气象条件、导线最大风偏、边导线与
建筑物
之间安全距离、导线最大弧垂、导线排列方式以及杆塔型式、杆塔档距等因素,通过技术经济比较后确定;7.5...
城市中居住用地退电力
高压走廊
多少米?
答:
国外是600m,国内按《工业企业设计卫生标准》(按220KV)是15m。 我们才碰到的一个城市居住方案,政府要求
高压走廊
100m范围内不允许有
建筑物
。
我家房屋距离500千伏
高压
线铁塔只有14米,是否有危害?
答:
高压
线和住宅的安全距离应该是多少?距
建筑物
的水平安全距离如下:1 千伏以下 1.0 米 1 ——10 千伏 1.5 米 35 千伏 3.0 米 66 ——110 千伏 4.0 米 154 ——220 千伏 5.0 米 330 千伏 6.0 米 500 千伏 8.5 米 距离 500KV 输电线路边导线正
下方
5 米内的长期居住人的房屋才能...
高压
输电线的两线之间的距离为什么很大?
答:
国务院发布的《电力设施保护条例》以及实施细则都只
规定
了
高压
线与
建筑物
的“水平安全距离”,而没有提及“垂直安全距离”,可见“水平安全距离”的重要性远远大于“垂直安全距离”。即便退一步说,电力行业标准中也同时规定了“水平安全距离为5米”,两者应该是并列关系,缺一不可,怎能“断章取义”地只说“...
高压走廊
周边景观设计注意事项
答:
首先高压走廊范围内20米(详细的需要查规范)之内不能有
建筑
。高压走廊之下的绿化不能为大型乔木,如果有则需全部杀头苗。下面可以种植小乔木及灌木等。高压线基座部位周围需要空出来,不能种植绿化,最多是草坪铺地。最后我的建议是
高压走廊下
尽量以简洁的、成片的绿化进行种植,不要太高的。尽量减少...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
110kv线路下方建筑物高度
线路下方建设规定
高压线埋住宅地下的标准
35kv多少米范围内可以建房