更换配电变压器跌落式
熔断器
熔丝的工作,有哪些要求?
答:
更换配电变压器跌落式
熔断器
熔丝的工作应按以下要求操作:用
高压
绝缘拉杆按“先中间后两边”的
顺序
将三相都拉开,换上同规格熔丝,再按相反顺序即“先两边后中间”的顺序投上即可。跌落式熔断器的安装和运行维护:(1)跌落式熔断器瓷件应良好,熔丝管不应有吸潮膨胀、弯曲变形现象。熔丝管上下触头的中心线...
在用普通跌落式
熔断器
拉合变压器时应如何操作'
答:
因此,拉闸时,先拉低压侧分路开关,后拉低压总开关,在变压器空载情况下,最后拉开跌落式
熔断器
(或油开关) 。
合闸
时,操作步骤与上述相反,即先合跌落熔断器,后合低压侧总开关,根据需要再合分路开关。(2)为了防止风力作用,造成相间电弧短路,在拉开户外
高压
跌落熔断器时,应先拉中相,再拉风相,最后...
高压
设备上的工作是如何分类的
答:
2.3.6.1 停电拉闸操作应按照断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)的
顺序
依次进行,送电
合闸
操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 2.3.6.2 开始操作前,应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行核对性模拟预演,无误后,再进行操作。操作前应先核对系统方...
变压器拉闸
合闸顺序
答:
合分闸时,要注意观察,无异常再合下一分闸。一般的跌落式
熔断器
(如RW3-10G),没有消弧装置,所以在变压器停送电时,为了防止电弧烧伤事故,应避免带负荷拉闸。变压器停电时,先拉低压分路(支路)断路器,再拉低压线路总断路器,最后拉变压器
高压
跌落式熔断器。变压器送电操作
顺序
与此相反。为了防止误...
配电变压器应如何进行停送电操作?
答:
1 先停低压侧,后停
高压
测;2 低压单相刀闸和
高压
跌落式
熔断器
操作
顺序
为:先拉开中相,再拉开距中相较远的一边相,后拉开另一边相。四、变压器送电操作顺序 1 先送高压侧,后送低压侧;2 低压单相刀闸和高压跌落式熔断器操作顺序为:先合上距中相较近的一边相,再合上另一边相,最后合中相。...
...误把接线接错了,结果一合上手动
合闸
,接着三个
熔断器
就爆了...
答:
图2解法,
熔断器
为什么会爆,1、电流走向系统到-a断路器-a熔断器-到a电抗器入-电抗器封星-电抗器b-b熔断器-b断路器,到系统。2、没经过负载电容,电抗阻值很小,短路电流大于熔断器容量当然熔断,近乎短路了。接法:
怎样拉
高压
令克
答:
佩戴合格的绝缘靴、绝缘手套,使用合格的绝缘拉杆,一般先拉中相,再拉背风的边相,最后拉迎风的边相。合的时候:先合迎风的边相,再合背风的边相,最后合中相。
高压
电工安全操作规程
答:
高压
电工安全操作规程(一) 1.电工人员接到停电通知后,拉下有关刀闸开关,收下
熔断器
。并在操作把手上加锁,同时挂警告牌,对尚无停电的设备周围加放保护遮拦。2.高低压断电后,在工作前必须首先进行验电:3.高压验电时,应使用相应高压等级的验电器,验电时,必须穿戴试验合格的高压绝缘手套,...
高压
断路器,隔离开关,负荷开关,
熔断器
答:
还有再说明一点,
高压
断路器中如果是移开式断路器在退到试验位置或拉到外面时也能够有明显的隔离断口。第二、高压负荷开关+
熔断器
达到的所具有的保护功能=真空断路器所具有的保护功能,但二者之间还是有区别的。第一负荷开关用于正常切断工作电流或过负荷电流是负荷开关本体来完成,切断短路电流是要熔断器来...
10KV
高压
开关柜的操作
答:
4. 检查仪表室内的控制、
合闸
、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次
熔断器
)处于合闸状态,并测量电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。
高压
开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷...