可以同时使用机械连锁和电气连锁吗?谢谢
答:
不能同时使用,有些地区的电网要求是必须采用机械连锁的,没有要求的地方可以采用电气连锁。如果两种连锁同时使用的话,机械连锁的连杆会直接被打弯损坏。所以我的建议就是,如果业主需要的两组
电源
是热备用,并且地区没有要求一定需要机械连锁的话,直接使用电气连锁;若不然就只能使用机械连锁。希望我的回答...
什么是
双电源
分配电箱
答:
合上备供。当主供市电恢复供电时,会再分开备供,合上主供,控制器再给发电机组信号让其停止。其实这就是我们平时说的
双电源
的“自投自复”功能。普通的低压配电箱一般分为进线
柜
、电容补偿柜和馈线柜。他们都是只有一路从变压器来的电源,没有备用电源,更不能进行电源的
切换
。
用两台kyn28a 12
高压
开关柜做为
双电源
开关的话可以共用一个互感器
柜
...
答:
用两台kyn28a 12
高压
开关柜做为
双电源
开关的话可以共用一个互感器
柜
不?回答是:可以的,因为本身就是一台母联柜和一台隔离柜(母联柜是安装互感器的)作为双电源分配两路电源的。如图:
10KV以上的
双电源转换
开关应该是手动还是自动请指教一下谢谢老师了...
答:
需人工带操作杆到开关下面进行操作;如果停电时间匆促,就需要安装全自动
切换
开关,陕西泰开电气设备有限公司有一款在断路器加三工位隔离开关进行全自动切换,从A电源到B电源完全切换过程只需80毫秒,双侧带电压互感器作为判断电源逻辑及操作电源用,双侧隔离开关进行切换;10KV
双电源
全自动切换开关 ...
双电源
的前端
切换
与末端切换,都有什么优势与劣势,规范规定什么情况可 ...
答:
先说前端切换,一是变压器前的
高压
线路切换,二是两条不同线路的两台变压器低压出线通过母联
柜切换
。三,如果这两条线路同时无法供电,那么柴油发电机组就用上了。首先打断高压进线、低压出线,然后发电机投入。末端切换一是负荷较小,二是在设备前端,三,我这里用的
双电源
自动切换最大为250A。希望能帮...
高低压配电问题
答:
双电源切换
问题:高低压两侧均要做。1、
高压
:在两条件10KV市电的进线开关处,两电源线路应能互相切换。其中一回路为主供电源,且有优先权。另一回路为备用电源,当主供电源失电后,备用电源应自动合闸供电。当主供电源来电后,备用回路自动退出运行,主供电源自动合闸供电。2、低压电源自动切换:低压...
小区引入两路
高压
线实现
双电源切换
,那必须是设置两台干式变压器吗?_百度...
答:
这样也应该算是
双电源
。但是安装两台变压器最好。供电可靠性更高。而且,低压切换要比
高压切换
简单经济的多。
高压
配电里面开闭所里面做
双电源切换
实现双电网接入是否可行?
答:
在相序、相位相同的情况下, 10KV配电网原则上是可以进行不停电短时合环倒供负荷的,但要建立在一定条件下,要进行计算与试验。要考虑:两路
电源
出自不同的电源点,线路保护的保护范围,两天线路所带负荷情况(大小与性质),两端电压情况,合环后的潮流转移情况,是否会造成因潮流转移过大而跳闸等,再就...
双电源
自动
切换
电路常用电源指示备用电源指示常用电源合闸备用电源合 ...
答:
直接再
高压
两端连接安装一48V双触点继电器,继电器常开触头连接变压器48V,继电器常闭触点连接48V电瓶,继电器中间动触点连接用电器。注意正负极,当变压器有电时,继电器吸合,使用变压器
电源
,变压器断电,继电器断开,常闭触点连接,使用电池电源。
高压
变低压后接
双电源转换
开关并接各路分支,问楼内双电源怎么样接入各路...
答:
如果
高压
变低压之后的话,
双电源
在
转换
的时候,它的开关是直接可以接到封路上的。