变压器的功率多少千瓦怎样计算.
答:
48千瓦的功率要多大的变压器 采用降压无载或轻载启动电动机,
容量
50kva的就可使用,带载启动的话,起码需配个100kva的才行。315变压器能带多少千瓦 当功率因数为1.0时
315kvA
=315kw,当功率因数为0.5时315kvA=157.5kw。309KW 1、变压器本身的功率因数情况:变压器是一种具有很高功率因数的静止电机...
变压器
315kva
r(10kV/0.4kV)
答:
315
是变压器的
额定容量
,后边括号的的是使用的电压等级,我国的进入居民用电前的线路等级一般为10Kv,在往上还有35kv,110Kv,220Kv,750Kv以及现在将要建设的超高压等级。居民用电是0.4Kv也就是380V,我们平时说的三相电。小区设计时要根据电能表数量计算出用电量,然后来选择多大容量的变压器。我不知道...
电焊机上标的
315KVA
指的是最大电流315A它的标称功率是多大?
答:
KVA
是
容量
的单位,不是功率的单位。它等于视在功率 楼上算错了。不应该在套上功率因数。直接用容量除以电压就得到
额定
电流:一般电焊机用2相380V。所以315000/380=额定电流大约828A
315kva
变压器低压侧导电杆多粗
答:
315kVA
变压器,低压侧如果是400V,则其
额定
电流是454A。按电流密度2A/mm2 导电杆的截面积应该在230mm2以上。推算导电杆直径大约18mm
315KVA的
变压器高压与低压的
额定
电流是好大。及计算方法
答:
三相电功率计算公式:P = √3 I V COS P:功率 单位 瓦(千瓦)√3:1.732 I:电流 ( 初级或次级) 单位:安培 V:电压 ( 初级或次级) 单位:伏 COS:功率因数 高压(10KV)侧
额定
电流:I=P/1.732/U=
315
/1.732/10≈18(A)低压(0.4KV)侧额定电流:I=P/1.732/U=315/1....
315kva的
变压器到底能输出多大电流
答:
QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar) P0——空载损耗(kW) PK——额定负载损耗(kW) SN——变压器
额定容量
(
kVA
) I0%---变压器空载电流百分比。 UK%——短路电压百分比 β——平均负载系数 KT——负载波动损耗系数 QK——额定负载漏磁功率(kvar) KQ...
315KVA
油浸式变压器一次侧
额定
电流是多少?两台315KVA油浸式变压器应采用...
答:
用35平方以上的裸钢芯铝绞线,两台
315KVA
油浸式变压器一次35平方载流就够,现在新规架空及高压电缆供电,最小截面就是35平方。
三相
315
变压器最大输出功率是多少
答:
三相
315
变压器最大可以输出315KW,但这不是他的最佳工作状态,他的最佳工作状态是在50-60%的
额定
负荷时,那时它的效率最高。
我们用的
315KVA
变压器,供电局给配600A的断路器是不是有问题啊?_百度知 ...
答:
过载30% 变压器可持续运行 120分钟 过载60% 变压器可持续运行 45分钟 过载75% 变压器可持续运行 15分钟 过载100% 变压器可持续运行 7.5分钟 过载140% 变压器可持续运行 3.5分钟 过载200% 变压器可持续运行 1.5分钟 电力变压器 二次电流
额定
电流约
315
*1.5 =472.5A 计入...
箱变s13-m-
315kva
是什么意思
答:
除负载损耗参数两者一样,空载损耗和空载电流参数指标,S13都比S11要好很多,主要参数对比如下:S13:负载损耗 600(W);空载损耗 65(W); 空载电流 0.63(%);S11:负载损耗600(W);空载损耗100(W); 空载电流 2.10(%)。m :密封式
315kva
:
额定容量