66问答网
所有问题
当前搜索:
防火阀属于排烟系统吗
防火阀和
排烟防火阀
的工作原理有何区别?
答:
相比之下,排烟
防火阀
则主要安装在
排烟系统
管路上。平时,它通常保持关闭状态,但在火灾时,可以通过手动或电动操作开启,其主要职责是帮助排烟。当排烟管道内烟气温度达到280℃时,排烟防火阀会自动关闭。同样,这种阀门在火灾中也能保持其耐火稳定性和耐火完整性,确保烟气得到有效控制,以防止火势蔓延。
消防防
排烟系统
中
排烟阀
与排烟
防火阀
有何区别???
答:
平时常开,火灾发生后,某区
排烟阀
打开,启动排烟机,如果火势没有得到有效控制,一段时间后
排烟系统
向外排的烟温度越来越高,一般消防排烟上的
防火阀
是280度的,达到这个温度后自动熔断。阀门自动关闭。自动联动停止排烟机动作!因为这时再排烟已经没有意义,排出去的是火了,相当于助燃了!
防烟系统与
排烟系统
有什么区别?
答:
消防防
排烟系统
并不是单一系统,而是防烟系统和排烟系统两个系统的总称。防烟系统采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。排烟系统采用自然通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。防排烟系统,都是由送排风管道、管井、
防火阀
、门开关设备、送、排风机等设备组成。
请教70度
防火阀
平时是常开还是常闭?
答:
防火阀
有两种:一种是排烟防火阀,它使用在
排烟系统
的管道上,是排烟风机运行过程中若抽吸入大量烟气或有明火焰进入排烟管道时熔断排烟防火阀的熔断开关,使排烟防火阀关闭,阻止火势蔓延烧毁排烟风机或是向室外其它安全区与扩散,因此排烟系统使用的是平时关闭、火灾时开启的熔断温度为280度的排烟防火阀;...
防火阀
的作用,什么是防火阀
答:
排烟
防火阀
:安装在
排烟系统
管路上,平时一般呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到280℃时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。原理 安装在中央空调风道系统中,工作原理是籍易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道...
排烟阀
、
排烟防火阀
、送风阀、防火阀的区别
答:
首先回答第一个和第二个问题,
排烟阀
就是排烟
防火阀
,排烟防火阀安装在机械
排烟系统
的排烟支管上,平时呈关闭状态(与防火阀相反)在发生火灾时,温度升到设定值就打开,排烟系统随之启动,排除大量烟气和能量。当管道内烟气温度达到280℃时,排烟阀会自动关闭,阻止火势蔓延。因为火灾致死很多是被烟熏导致...
排烟系统防火阀
有什么要求?
答:
BECH和MECH主要区别在于BECH是能远距离手动开启(距离≤6M);
排烟
风机口通常不设BECH
阀
,应设MECH阀。BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。
什么是
防火阀
,有什么作用
答:
问题二 是否存在280 ℃常闭的排烟
防火阀
?有一种“自动排烟防火阀”,为平时常闭,发生火灾时开启,这与
排烟阀
的动作相似,但是排烟阀一般不具有280 ℃熔断的防火功能,而自动排烟防火阀可以在280 ℃熔断关闭。该阀应设置在
排烟系统
的管道上或安装在排烟风机的吸入口处。这里的“自动排烟防火阀”可以用...
防火阀
和
排烟阀
有什么区别
答:
风管止回阀安装在通风或空调管道中,风机运转时叶片扬起气流顺利通过,风机停转时阀叶关闭,防止气体倒流。但要求风管中的风速不能小80m/s。排烟风机一般位于楼顶,但也有很多特殊情况,如人防、地下车库,分层独立设置独立
排烟系统
等,其排烟风机都是就近设置,很多都设置独立排烟机房内。
防火阀
是安装在...
二级消防:防火阀、
排烟防火阀
、
排烟阀
的区别
答:
排烟阀
概念 安装在机械
排烟系统
各支管端部(烟气吸入口处),平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动或电动打开,起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口。(排烟阀的名称符号PYF)组成 排烟阀一般由阀体、叶片、执行机构、弹簧机构等组成。性能及用途 电讯号开启或...