66问答网
所有问题
当前搜索:
防火阀属于排烟系统吗
“通风
排烟系统
”是不是
属于
消防
答:
通风
排烟系统属于
消防。防排烟系统,都是由送排风管道、管井、
防火阀
、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式 楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。高层建筑的排烟设施应分为机械排烟...
防火阀
中BECH和MECH*区别 ??
排烟
风机出口应设什么阀?
答:
1、距离不同:BECH是能远距离手动开启(距离≤6M); 排烟风机口通常不设BECH阀,应设MECH阀。二者都是280℃
排烟防火阀
。2、BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。3、当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕...
消防设施常见设备有哪些介绍
答:
四、防火分隔设施:卷帘帘板、卷门机、卷帘门控制器、防火门 五、送风、
排烟系统
:风机、风口、排烟风道、
防火阀
、排烟防火阀、电动排烟窗、挡烟垂壁 六、火灾应急照明和疏散指示标志系统:应急照明灯、疏散指示灯、消防应急电源 七、泡沫灭火系统:泡沫液、泡沫消火栓、固定泡沫炮、泡沫液贮存罐、泡沫泵 八、其他消防...
气灭后排风
属于
消防
系统吗
答:
属于
消防。防
排烟系统
,都是由送排风管道、管井、
防火阀
、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式 楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可...
防
排烟
执行机构
属于
消防还是通风工程?
答:
防排烟执行机构
属于
消防工程。防
排烟系统
,都是由送排风管道、管井、
防火阀
、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。防排烟系统是防烟系统和排烟...
排烟
风机是否必要设置
防火阀
答:
请参照《建筑防
排烟系统
技术规范》,专项防火技术应参照专项的技术规范。上规范规定:排烟系统竖向穿越防火分区时垂直风管应设置在管井内,且与垂直风管连接的水平风管应设置280℃排烟
防火阀
。但是,对水平穿越防火分区的,没要求安装防火阀,只是对风管的耐火极限有要求:当水平穿越两个及两个以上防火分区...
280°
排烟防火阀
在
排烟系统
中,应设置在哪,风机前还是风机后,一般需要设 ...
答:
280的
排烟防火阀
设置在风机和风道之间,一般设置一个,共用风机需设置
防火
分隔设施有哪些
答:
二、防火卷帘 防火卷帘是一种在火灾时能够展开以阻止火势蔓延的卷帘,平时卷放在转轴箱内。它们用于隔烟和防火分隔。日常使用中,企业应确保防火卷帘的防火防烟性能符合要求,以及供电和控制系统满足防火要求。三、排烟
防火阀
排烟防火阀安装在
排烟系统
管道上,能够在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性...
排烟
风机的工作原理
答:
根据流速越大的地方压强越小原理。
关于
排烟防火阀
的问题
答:
并且还不会浪费资源甚至造成环境污染。关于
排烟防火阀
的一些常见问题:1、消防控制室的送、回风管在其穿墙处未设排烟防火阀。2、管网气体救活
系统
无气动排烟防火阀。3、消防控制设备对防烟、排烟设备的控制和闪现功用不完善。4、送风与排烟合用风道时无远程控制。
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉